我想咨询下,现在常温库需要做最热天的满载验证了,但是开关门和断电测试怎么做,万一超了对物料就有风险了,请问断电测试必须做嘛?怎么做还是得转移物料?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-8 11:41:29 | 显示全部楼层
真要做,可以按要求布点,当第一个温度接近临界值时,作为这个时间即可。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-8 12:22:34 | 显示全部楼层
再确认开关门和断电恢复不做了就行了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-8 13:06:12 | 显示全部楼层
首次验证,模拟装载做开门断电,或者空载做开门断电。这都放了真物料,指定是再验证,做现行装载温度分布就可以。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-8 13:20:49 | 显示全部楼层
一个常温库,做啥开关门啊,开关门一下影响很小,又不像冷库。断电我都觉得不需要,断的时间短,没影响 ,时间长了, 你又不会为常温库配个发电机。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-8 13:26:01 | 显示全部楼层
再验证时断电不需要做。

开关门可以做
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-6-8 13:54:21 | 显示全部楼层
开门测试和断电测试都不是必做项;做这个是为了完善日常管理;条件允许可是试着做做看,有意义,但不大。
别追问,问就是做
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-8 14:14:39 | 显示全部楼层
kikilalala 发表于 2023-6-8 13:06
首次验证,模拟装载做开门断电,或者空载做开门断电。这都放了真物料,指定是再验证,做现行装载温度分布就 ...

谢谢,能具体讲下怎么做
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-8 14:34:33 | 显示全部楼层
常温我就问你怎么做
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-8 17:17:56 | 显示全部楼层
看你们首次确认时有没有做过最热天的开关门测试和断电测试,如有数据支持可以不做
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-31 07:56

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表