发表于 2023-11-3 09:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 ColinZ 于 2023-11-3 09:50 编辑

截图20231103094929187.jpg
请问,最后一条物料传递窗2(只出不进)无送洁净风是什么意思呢?意思是物料传递窗必须是层流传递窗吗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-11-3 09:56:50 | 显示全部楼层
现场咋不找老师问清楚?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-11-3 10:11:28 | 显示全部楼层
沉默是输 发表于 2023-11-3 09:56
现场咋不找老师问清楚?

别的公司的飞检问题,不是我们的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-3 10:13:31 | 显示全部楼层
不送风你怎么保证开门不污染到高级别?另外部分公司会要求传递窗开启时依然送风,保证低级别拿出物品时不污染高级别。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-3 10:25:11 | 显示全部楼层
是不是这个传递窗用途只往外传递没有高效送风口
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-11-3 11:10:11 | 显示全部楼层
这个问题描述的不是特别清晰
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-3 11:17:07 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-3 11:35:50 | 显示全部楼层
不要太纠结了,你看到的不合格项,有些是老师结合被检查公司的文件规定开出来的,有可能他们文件有要求,但是他们的设备达不到。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-3 13:48:22 | 显示全部楼层
物料传递窗2没有洁净风,字面意思
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-11-3 14:45:08 | 显示全部楼层
不一定是层流,但通常是层流。因为传递窗这么小的物件,设计成层流比乱流来的便宜和方便。你想买个乱流的洁净送风传递窗可能还不容易。

这个问题就是要求传递窗使用前要有送风净化里面空气而已。虽然我觉得通常无所谓。传递窗那么小一点空间,也不是一下子就都跑出来了,能污染多少洁净室。除了特别的情况下,我觉得没啥影响。

但这个案例里面没说清楚,也许对于那个企业属于开传递窗之前如果不送风,一开就对洁净室环境或者生产的成品有很大影响的情况也说不定噻
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-6-10 12:09

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表