[确认&验证] 电梯井会影响气流????

[复制链接]
药生
发表于 2024-5-10 08:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
xdm
本来设计的时候电梯和前室的压差是5pa
但是现场验收的时候发现
启动电梯会造成气流往前室吹
那我电梯井长时间不清理,岂不是污染了内部环境
这个有没有好的解决办法

说是电梯活塞运动导致
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-10 09:04:53 | 显示全部楼层
电梯是洁净电梯吗?

点评

是洁净电梯的话,电梯井一般也没人打扫,怕后期有灰尘  详情 回复 发表于 2024-5-10 09:21
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-5-10 09:05:45 | 显示全部楼层
增大压差?
加一个排风,和电梯启动键联动?

点评

那我试试去  详情 回复 发表于 2024-5-10 09:22
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2024-5-10 09:21:34 | 显示全部楼层
是是非非 发表于 2024-5-10 09:04
电梯是洁净电梯吗?

是洁净电梯的话,电梯井一般也没人打扫,怕后期有灰尘
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2024-5-10 09:22:00 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2024-5-10 09:05
增大压差?
加一个排风,和电梯启动键联动?

那我试试去     
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-5-10 09:32:09 | 显示全部楼层
电梯活塞运动影响洁净区压差怎么能成立呢?
假设你们的电梯井穿过普区夹层,那最多只能影响到夹层,如果影响到洁净区那说明夹层到洁净区漏了?
假设你们的电梯井穿过洁净区区夹层,那说明电梯处密封不严了?

点评

没漏,但是检测的时候就发现电梯下降的时候活塞运动导致气流到前室,以前没关注过这个,这次注意到了  详情 回复 发表于 2024-5-10 09:57
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2024-5-10 09:57:14 | 显示全部楼层
写文件的机修 发表于 2024-5-10 09:32
电梯活塞运动影响洁净区压差怎么能成立呢?
假设你们的电梯井穿过普区夹层,那最多只能影响到夹层,如果影 ...

没漏,但是检测的时候就发现电梯下降的时候活塞运动导致气流到前室,以前没关注过这个,这次注意到了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-5-10 11:14:51 | 显示全部楼层
前室隔出个房间作缓冲?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-10 11:56:16 | 显示全部楼层
楼上说的对,电梯前布置一个前室,电梯做全排风,有一套小的新风过滤,做成全排风的。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-5-10 15:31:59 来自手机 | 显示全部楼层
直接贯穿普区和洁净区的话就不行。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-9 02:40

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表