最近接受药监检查,一个市级药检所的老师提出我们的QC实验室设计有缺陷,当然最终沟通后没上缺陷。

我们的设计是QC实验室一个大门,进入后一个直直的共用走廊,走廊两端是各个理化实验室,走廊的尽头是微生物准备室+微生物洁净区(带无菌检测),比如老师认为这种设计理化检测和微生物检测会想到影响,比如理化的挥发性试剂气体可能会影响微生物的培养等。

大家遇到过这种情况吗?我们还准备过欧盟和FDA呢,欧盟和FDA有这方面的要求吗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-5-23 09:25:17 | 显示全部楼层
狗屁                        
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-5-23 09:42:26 | 显示全部楼层
理化的挥发性试剂气体如果到了走廊,说明你们废气处理做的不好,通风橱没有用,你们认吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-23 09:46:40 | 显示全部楼层
我觉得过了点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-23 09:51:30 | 显示全部楼层
卷起来。
多年前我们液相气相放在一个大屋子里面,虽然隔开挺远,室温也控制的很好,但也被说过
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2024-5-23 09:53:27 | 显示全部楼层
图纸拿出来看看,你这么几个字的表述,万一有误解真就说不清楚了。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-5-23 09:59:40 | 显示全部楼层
画个图鸭  ~~~
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-5-23 10:48:02 | 显示全部楼层
很好解决,走廊加个隔断将理化和微检分开,安装门,即可。

点评

空间不大,有一些房间是共用的,用门隔开实际不方便,人员会频繁来回穿越  详情 回复 发表于 2024-5-23 11:02
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-5-23 10:59:44 | 显示全部楼层
补个图,不会画,凑和看。
微信图片_20240523105901.png
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-5-23 11:02:02 | 显示全部楼层
wsx 发表于 2024-5-23 10:48
很好解决,走廊加个隔断将理化和微检分开,安装门,即可。

空间不大,有一些房间是共用的,用门隔开实际不方便,人员会频繁来回穿越
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-23 11:13:04 | 显示全部楼层
flash02 发表于 2024-5-23 10:59
补个图,不会画,凑和看。

从图上看,布局没有大的问题,除非各检验区域的挥发性气体完全没有收集措施。要上缺陷有点想当然。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-23 11:39:00 来自手机 | 显示全部楼层
这个实验室布局应该没啥问题,主要考验的应该是微生物实验室的空调系统布局是否合理吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-23 11:44:58 | 显示全部楼层
有潜在影响的可能性,可以让微生物准备间多送风,形成气流分割,简单理解就是微生物室的压差会高于共用走廊,还有一种就是,准备室门上安装贯流风机形成气帘隔离,把潜在影响消除就行了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-5-23 13:04:46 | 显示全部楼层
不是很合理,不建议有共用的器具洗涤,烘干和存放区域。至于走廊是没有问题的,还是加个门更合适
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-5-23 13:23:30 | 显示全部楼层
Microbiology laboratories and certain support equipment (e.g.autoclaves and glassware) should be dedicated and separated from other areas, especially from production areas.  WHO 技术报告要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-23 13:55:52 | 显示全部楼层
理化区域也是有洁净级别区域?微生物洁净区对普通区域是正压的,关键是要看空调机组设置在哪个区域,新风有冇可能受到理化的影响,如果新风不影响的话,理化区域的低级别区域还能影响到微生物的高级别区域?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-23 14:10:20 | 显示全部楼层
过欧盟没问题这个布局
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-9 21:01

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表