[生产制造] 无菌车间,设备CIP时出现延时,应该从哪些方面进行调查

[复制链接]
发表于 2024-8-28 15:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 咸鱼12580 于 2024-8-28 15:53 编辑

新人求教,我们车间进行产后CIP,按照PW、碱、WFI的顺序进行清洗,在WFI清洗时,发现超过设定时间,对于这种情况,进行偏差调查,在查找设备历史记录的时候发现电导率在设定时间内已经降低至合格标准,并在过程中无上升情况,现在找不到其他原因,有大佬能帮忙分析下还有其他原因吗,或者你们车间对设备CIP清洗合格是已什么为判断标准的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-28 16:02:01 | 显示全部楼层
1、先与工艺操作人员确认,清洗合格判定条件;确认电导为标准还是以淋洗时长为标准,对此可能有程序结束判定标准,比如电导突然升高、或时间到了但设备未排空(设定了排放终点)。
2、联系自控人员与工艺人员,确认程序卡在了哪一步(是否能重现,自控机房查看db块),可能有通讯未断开之类的。

点评

专业  详情 回复 发表于 2024-8-28 18:05
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-8-28 18:04:09 | 显示全部楼层
在无菌车间进行设备CIP时出现延时,需从多角度进行调查。首先应检查WFI清洗流程及参数设定是否有误。其次,查看设备的电导率传感器是否准确,以及CIP系统的泵、阀门等是否正常。此外,还需确认程序控制逻辑是否有问题。若以上均无异常,建议对CIP系统进行全面检查,查找其他潜在原因。关于设备CIP清洗的合格标准,主要依据电导率降低至合格标准且过程中无上升情况来判断。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-8-28 18:05:08 | 显示全部楼层
大胖子vuu 发表于 2024-8-28 16:02
1、先与工艺操作人员确认,清洗合格判定条件;确认电导为标准还是以淋洗时长为标准,对此可能有程序结束判 ...

专业
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-28 18:18:16 | 显示全部楼层
找设备厂家来
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-5 02:44

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表