各位老师,欧盟附录1有提到,洁净区确认需包括洁净分级确认,洁净分级确认应在静态和动态条件下进行。
这个地方就有一个疑问,对于洁净区通常执行三静三动,好像还可以执行。
那对于A级区层流或A级送风区域呢?尤其是灌装A级区,怎么执行洁净分级的动态确认和再确认呢?或者说再确认可以只执行静态吗?日常生产每个批次都已经有动态数据了。

回复

使用道具 举报

药仙
发表于 前天 19:28 | 显示全部楼层
无菌越来越难了
回复

使用道具 举报

大师
发表于 昨天 08:17 | 显示全部楼层
在药学和医疗器械领域,关于A级环境及A级送风环境的验证动态环境监测问题,确实需要细致考虑。

根据欧盟附录1的要求,洁净区的确认应包括静态和动态条件下的洁净分级确认。对于A级区层流或A级送风区域,特别是灌装A级区,其动态确认和再确认同样重要。虽然日常生产中每个批次都有动态数据,但这并不意味着可以忽略再确认时的动态监测。因为再确认的目的是验证系统的稳定性和可靠性,确保在不同时间点和条件下都能达到预期的洁净度标准。

建议参考《药品生产质量管理规范》(GMP)及相关指南,如ISO 14644-1等,这些法规和指南提供了关于洁净室设计和运行的详细要求,包括静态和动态监测的方法和标准。在再确认过程中,应综合考虑静态和动态监测结果,以确保A级环境的持续合规性。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 08:40 | 显示全部楼层
蹲蹲大佬回复。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 08:46 | 显示全部楼层
个人认为是可行的,前提是A级区初始验证的点位是否都被日常动态监测的点位所覆盖,包括采样量等。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 08:51 | 显示全部楼层
A级送风有单独要求
Image_20250606085053.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 13:18 | 显示全部楼层
灌装A级高风险区,正常生产中或验证中本身是动态以及动态环境标准来的
静态需要单独验证或者测试,动静态标准按照GMP规定要求来
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-7 04:56

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表