层流传递窗压差要求?

[复制链接]
药徒
发表于 前天 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教各位大佬,层流传递窗上的压差表,有无压差要求?(是设备上的,不是指房间之间的压差表),是否也是按照空调机组的监测指标“当初效、中效的阻力大于或等于初阻力的2倍时须清洗或更换;小于初阻力时须更换。”进行高效过滤器更换?有没有法规对传递窗压差有要求的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 前天 11:43 | 显示全部楼层
蹲一个   学习学习
回复

使用道具 举报

药生
发表于 前天 11:44 | 显示全部楼层
层流传递窗上的压差表是高效压差,用来监测高效过滤器的泄漏或者堵塞情况。根据GB 50457-2019《医药工业洁净厂房设计标准》,一般压差达到初始压差的1.5~2倍左右应该更换。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 前天 19:18 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
优秀的小嘉 发表于 2025-7-2 11:44
层流传递窗上的压差表是高效压差,用来监测高效过滤器的泄漏或者堵塞情况。根据GB 50457-2019《医药工业洁 ...

感谢大佬,我去学习一下