洁净区某个位置压差每天压差变化幅度多少是合理范围?假如有时是26有时是22,可以解释嘛?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 前天 16:13 | 显示全部楼层
不需要解释
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 前天 16:14 | 显示全部楼层
压差梯度应确保气流始终维持正确流向。需为每个压差层级设定适当的控制范围,并保持层级间距。下表展示了两种增压梯度方案:一种采用较小控制范围和较大层级间距,另一种采用较宽控制范围和较小层级间距。两种情况下,预警值(维护报警)通常设在控制范围边界,而行动限值(规范限值)则设在相邻层级的边界处(当压差降至零时)。
总的来说,允许波动,但一般不超过设置点5pa。
压差波动.png
压差波动(较宅标准).png
回复

使用道具 举报

药生
发表于 前天 16:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 cloudsky 于 2025-7-28 16:26 编辑

你们是不是对压差有特殊要求,如果有,那么就要做好相关的设置。因为压差的调节是靠阀门进行调节,使用的是VAV进行自动调节。如果你们工厂没有配置相应的阀门,全部手动,那么就不用管了。因为你们的回风和排风被固定住了,压差就算产生变动阀门也是不动的。
如果对压差必须维持在±2Pa左右跳动必须要购买菲利克斯的VAV或者妥思的高档产品,因为这种VAV能够在风量产生波动的瞬间进行响应调节VAV从而保证压差平衡。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 前天 16:41 | 显示全部楼层
一个房间的压差和整个洁净区都有关系,比如哪个门没有关好,哪个回风口堵了,哪个高效穿了。26和22之间波动,如果要求不高,那是正常的。
再一个,可以对比一下静止活动下的压差。动态的压差可比性不大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 前天 17:22 | 显示全部楼层
一般都是手动调节的,最开始调节好了差距不会太大,如果波动超过了标准要求,说明哪个地方出现了问题,需要重新调整。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 前天 18:18 | 显示全部楼层
看你们自己的文件规定, 没有规定就没有执行标准
回复

使用道具 举报

药生
发表于 昨天 08:27 | 显示全部楼层
之前标准的误导说什么“附加换气次数”,即送风量要比排风量大一定的换气次数,所以导致了现在很多压差控制的策略错误。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-30 13:25

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表