求助一下D级洁净区空调马上做再验证了,和第一次做有那些区别啊。
回复

使用道具 举报

发表于 前天 09:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 wuwhy007 于 2025-8-19 09:33 编辑

一般只要把性能确认再做一遍啊,DIOQ都不用做了,具体项目可以根据风险评估来定。个人意见,仅供参考。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 前天 09:27 | 显示全部楼层
验证项目根据风险评估确认,有些测试项目日常监测到的,可以采用回顾数据是否合格,没有偏差。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 前天 09:42 | 显示全部楼层
需要先做风评,比如首次确认时的安装和运行基本不用再次测试,但是自净时间建议再测一下(新版GMP指南提及过)。还有PQ的环境测试需要再测一下。所有测试项目均基于风险评估。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 前天 09:55 | 显示全部楼层
你看23版厂房与设施里的空调验证部分,写的很明确了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 前天 10:44 | 显示全部楼层
准圣级药老 发表于 2025-8-19 09:55
你看23版厂房与设施里的空调验证部分,写的很明确了。

好的去了解一下
回复

使用道具 举报

发表于 前天 11:03 | 显示全部楼层
根据风险评估,一般只做风量、换气次数、压差、自净时间、温湿度、悬浮粒子和微生物这些项目
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 前天 13:49 | 显示全部楼层
胖丁 发表于 2025-8-19 11:03
根据风险评估,一般只做风量、换气次数、压差、自净时间、温湿度、悬浮粒子和微生物这些项目

好的感谢感谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 前天 17:04 | 显示全部楼层
设计确认就不做了。安装确认、运行确认和性能确认需要做。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 前天 17:05 | 显示全部楼层
洁净级别确认也不需要做了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-21 01:18

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表