[施工改造] 专业解决风量不足、压差不稳,有问题、留贴必回

[复制链接]
发表于 2025-8-21 09:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
风量、压差有多少不达标的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-21 10:40:03 | 显示全部楼层
压差波动多少是正常的?怎么解决压差波动在5pa,比如10~15pa摆动。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-8-22 15:49:12 | 显示全部楼层
tnxiang123 发表于 2025-8-21 10:40
压差波动多少是正常的?怎么解决压差波动在5pa,比如10~15pa摆动。

用的是数显的压差表吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-22 15:52:23 | 显示全部楼层
来来往往lmn 发表于 2025-8-22 15:49
用的是数显的压差表吗?

指针式摆动
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-8-22 15:58:02 | 显示全部楼层
tnxiang123 发表于 2025-8-21 10:40
压差波动多少是正常的?怎么解决压差波动在5pa,比如10~15pa摆动。

压差波动是普遍存在的问题,风机稳定性、风管走向、漏风、风阀稳定性、房间内设备影响、气体流型等,影响因素较多,如果风机是皮带传动的查看皮带是否松动
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-8-22 16:11:42 | 显示全部楼层

指针式摆动这么大 有点不正常了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-8-22 16:12:44 | 显示全部楼层

要么是压差表坏掉了,要么是系统出问题了;你说的是房间内的还是组空上的?
回复

使用道具 举报

发表于 2025-9-4 22:14:54 来自手机 | 显示全部楼层
请问,系统运行了一年,风量减小了4000,检查了风管没有漏风,参数设置也没动,系统为定送变回,总风管上设置有风量筒,当把送风机频率从45Hz加到54HZ,总风量仅增加了1000左右,洁净室有一个房间换气次数总是达不到要求,将主支管的手阀调小,想降低系统阻力,但是该房间没有任何变化,又尝试了将其他房间定风量阀关小,把风“挤”过去,无果,系统总风量反而降低,现目前想不出还有什么地方有问题,求助大佬们
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-9-9 10:47:58 | 显示全部楼层
handsome007 发表于 2025-9-4 22:14
请问,系统运行了一年,风量减小了4000,检查了风管没有漏风,参数设置也没动,系统为定送变回,总风管上设 ...

1,查看风机、电机联动是否出现问题:皮带松弛,电机打滑;查看电机电流是否有明显变化
2,风量减少4000?占比多少,总风量设计是多少。
3,高效过滤器堵塞,可尝试更换此房间高效
4,主支管手阀为什么调小不调大?
5,查看初中校压差
6,查看风机参数,提高频率并不代表风量线性提升
7,换气次数,要能送进去,还要能排出去
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-9 20:39

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表