举例:
空调机组初效段压差表,最小分度值:5pa,就是一个刻度是5pa,也就是表上面是0,5,10,15,20这种。
如果,指针在5-10之间,如何写记录?记什么数值?
众所周知,空调机组,初中效段压差不会每天变化,所以就会产生好几天都记录一个数值的情况。
但有些检查老师包括企业内部检查,都认为每天都记一个数,是有问题的。

所以就开始卷,研究记录合理性的问题,有说可以5pa进位的,有说可以写个位数的。但是到底如何记录,有什么依据,无从查证。

抛砖引玉:
问题:
举例:每格刻度为:5pa,指针在90pa~95pa之间,现场如何记录数值?
理论检索:依据行业标准,以上情形需采用估读法数值修约判定(推标)
最终结论:就是指针在90-95之间,根据肉眼观察指针位置,采用估读法,再利用数值修约判定,可以写记录的数值就是→90,91,92,93,94,95。
说白了就是给估读,写记录。一个合理解释。

抛砖引玉,大家认为该如何写记录?



我知道答案 回答被采纳将会获得10 金币 + 66 金币 已有9人回答
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2025-8-25 15:55:01 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-25 16:00:38 | 显示全部楼层
我们是这么做的,有轻微波动按指针波动最大值读取,并在文件中写明。
如果是稳定的指针无波动,且压差表量程与实际压差匹配且合适,就直接估读。
量程不合适就换合适且分度值更小的压差表。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-8-25 16:03:35 | 显示全部楼层
第一个问题,换刻度精度更高的表,至少刻度为1pa的。
第二个问题,每天都记一个数的问题,如实记录就行了,所在城市的空气质量好,也不是错啊,重点是如实记录,别记录和实际不符。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-25 16:32:54 | 显示全部楼层
换一个精度更好的表,1pa。记录摆动的中间值,文件SOP做好规定。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-25 16:46:00 | 显示全部楼层
一般是每天都登记一下
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-8-25 16:51:25 | 显示全部楼层
这个问题,首先,你如实记录你的数值就行。

老师质疑的是你一年两年都是一个数值。

空调一般情况下,一天两天是不会有什么变化,主要的变化点是清洗前和清洗后的变化,还有就是压趋势差应该是逐渐变大的。

还有你们文件有没有规定什么压差要清洗,清洗多少次要更换,压差到什么数值就需要更换,分别为堵了和破了。这个是老师关心的地方。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-26 08:35:10 | 显示全部楼层
赞同7楼理论,要精准换精准度高度表
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-8-26 09:25:38 | 显示全部楼层
估读就行。

就是指针在90-95之间,根据肉眼观察指针位置,采用估读法,再利用数值修约判定,可以写记录的数值就是→90,91,92,93,94,95。
说白了就是给估读,写记录。一个合理解释。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-8-26 09:28:33 | 显示全部楼层
这个初效压差,不属于GMP中的关键参数,这个参数主要用于判断初效是否有破损 漏风等现象出现,以便于及时更换初效。初效的后面还有中效,高效。。

就按你们现在的 估读 法,执行就可以。

没有必要更换精度更高的压差计。白费钱。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-9 22:58

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表