举例:
空调机组初效段压差表,最小分度值:5pa,就是一个刻度是5pa,也就是表上面是0,5,10,15,20这种。
如果,指针在5-10之间,如何写记录?记什么数值?
众所周知,空调机组,初中效段压差不会每天变化,所以就会产生好几天都记录一个数值的情况。
但有些检查老师包括企业内部检查,都认为每天都记一个数,是有问题的。
所以就开始卷,研究记录合理性的问题,有说可以5pa进位的,有说可以写个位数的。但是到底如何记录,有什么依据,无从查证。
抛砖引玉:
问题:
举例:每格刻度为:5pa,指针在90pa~95pa之间,现场如何记录数值?
理论检索:依据行业标准,以上情形需采用估读法及数值修约判定(推标)
最终结论:就是指针在90-95之间,根据肉眼观察指针位置,采用估读法,再利用数值修约判定,可以写记录的数值就是→90,91,92,93,94,95。
说白了就是给估读,写记录。一个合理解释。
抛砖引玉,大家认为该如何写记录?