蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 787|回复: 23
收起左侧

[合成] 化工厂和学校的安全距离是多少

[复制链接]
药徒
发表于 2025-9-3 18:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
准确来说,是化学车间和学校之间的距离。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-9-3 19:28:40 | 显示全部楼层
化工车间不允许在人口集中区,还跟学校离多远?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-9-3 22:54:03 来自手机 | 显示全部楼层
macihang 发表于 2025-09-03 19:28
化工车间不允许在人口集中区,还跟学校离多远?

我公司在规划时就有学校在附近,本来说是搬迁,后来没搬走,又往外扩了一部分。不能在人口集中区,我觉得也需要有一个距离。因为我们虽然和学校比较近,但是也是在化工园区的范围内的。

点评

化工厂建在学校旁边,你们的城市规划也是牛逼,你这不是坑害学生么?  详情 回复 发表于 2025-9-9 13:05
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2025-9-4 07:00:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 xqliu 于 2025-9-4 07:01 编辑

应该在您的极限爆炸安全区之外。
建议参考天津、响水、济南之教训。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2025-9-4 08:07:39 | 显示全部楼层
得看这个化工厂安不安全
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-9-4 08:35:41 | 显示全部楼层
谁愿意把孩子送到化工厂附近的学校,不仅臭气熏天,影响身体健康,还有爆炸的安全隐患,所以化工厂越远越好。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-9-4 08:37:21 | 显示全部楼层
化学车间与学校之间的合适距离没有一个固定的统一标准,需要根据化学车间的性质、生产的化学品特性以及相关法规和标准来确定,以下是一些常见的情况和相关规定:
- 根据危险化学品相关标准:根据GB18218-2018《危险化学品生产安全距离与分区》,对于一般工业企业和普通化学品生产企业,其化学车间与学校等生活建筑物的最小安全距离为100m。而对于重大危险源厂区,与学校的最小安全距离为500m。
- 根据卫生防护距离标准:如GB 18071的部分规定了氢氟酸制造企业等产生有害因素的部门(生产车间或作业场所)与包括学校在内的敏感区边界的最小距离,具体距离会根据实际情况确定。
- 根据环保相关要求:化工、冶炼、炼油、焦化等重污染企业,与学校距离不得少于1000米;产生噪声、振动、电磁辐射等污染的企业,与学校距离不得少于500米;其他一般性企业,与学校距离不得少于300米。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-9-4 09:17:41 | 显示全部楼层
越远越好                           
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-9-4 09:29:01 | 显示全部楼层
当然是越远越好
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2025-9-4 09:29:26 | 显示全部楼层
现在化工企业都集中管理,所以,你在非集中区应该就不能建。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-9-7 08:48:31 | 显示全部楼层
建议楼主参考7#的意见。

另外,安全距离并不是 越远越好。1公里够远呗,那和10公里比,又有点近了。所以,还是按照规范执行。

再就是你所说的化学车间,是制药车间,还是化工车间?设计标准又是不一样的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-9-7 10:37:07 | 显示全部楼层
建规和石化规上面有明确规定。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-9-8 11:23:03 | 显示全部楼层
安全防护和控制有没有做到位
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-9-8 14:08:50 | 显示全部楼层
看车间类别,如果是丙丁类,不涉及剧毒高毒等,问题不大
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-9-8 14:34:01 来自手机 | 显示全部楼层
知寒。 发表于 2025-09-08 14:08
看车间类别,如果是丙丁类,不涉及剧毒高毒等,问题不大

是甲类车间。看各位楼主的细心讲解,感觉应该按照1200米来规范安全距离了。这个是所有回复中最高的一个。但是我们目前的距离差不多在500米左右。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-9-8 14:43:53 | 显示全部楼层
yanyuhuicheng 发表于 2025-9-8 14:34
是甲类车间。看各位楼主的细心讲解,感觉应该按照1200米来规范安全距离了。这个是所有回复中最高的一个。 ...

依据《建筑设计防火规范》55037,
3.2.1 甲类厂房与人员密集场所的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。
3.2.2甲类仓库与高层民用建筑和设置人员密集场所的民用建筑的防火间距不应小于 50m,甲类仓库之间的防火间距不应小于20m。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-9-9 09:07:33 | 显示全部楼层
起码五公里外
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-9-9 09:09:10 来自手机 | 显示全部楼层

这个是哪个文件里的规定,或者说是行业潜规则?

点评

可以去咨询当地应急管理局  详情 回复 发表于 2025-9-10 14:02
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-9-9 09:25:53 | 显示全部楼层
越远越好      
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2025-9-9 09:35:43 | 显示全部楼层
作为药学和医疗器械领域的专家,关于化学车间与学校的安全距离,依据GB18218-2018《危险化学品生产安全距离与分区》规定:一般工业企业和普通化学品生产企业的化学车间与学校等生活建筑物的最小安全距离为100米;若涉及重大危险源厂区,则与学校的最小安全距离应达到500米。该标准是保障公共安全的重要技术规范,实际建设中需结合环评及地方监管要求执行。建议具体项目开展前进行专项安全评估,确保符合现行法规动态更新要求。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-24 10:25

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表