蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 554|回复: 19
收起左侧

[质量控制QC] 空调系统

[复制链接]
药徒
发表于 2025-9-6 08:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
1. 有必要记录回风温度和湿度嘛
2.空调机组没有显示回风温湿度,要怎么测
9.6.png
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-9-6 09:18:18 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

表格都设计好了     说明文件有要求啊

钻个孔   加个温湿度表呗(需要计量)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-9-6 09:25:12 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

首先记录回风的温湿度是有必要的,不监控温湿度如何能证明空调系统是正常运行。楼上说得就很好,加装温湿度计同时要校验。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-9-6 11:05:26 | 显示全部楼层
一楼说的很好         
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-9-6 11:09:38 | 显示全部楼层
豚鼠 发表于 2025-9-6 09:18
表格都设计好了     说明文件有要求啊

钻个孔   加个温湿度表呗(需要计量)

好的,谢谢大佬
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-9-6 11:10:08 | 显示全部楼层
whl199 发表于 2025-9-6 09:25
首先记录回风的温湿度是有必要的,不监控温湿度如何能证明空调系统是正常运行。楼上说得就很好,加装温湿度 ...

    好的感谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-9-6 11:25:43 | 显示全部楼层
记录是有必要的,可以看你空调自控情况;另外没有的话你是怎么调节温湿度的        
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-9-6 11:37:53 | 显示全部楼层
不是大哥,都没有回风检测,车间温湿度是怎么控制的?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-9-6 12:47:09 | 显示全部楼层
角落里的QA 发表于 2025-9-6 11:37
不是大哥,都没有回风检测,车间温湿度是怎么控制的?

每个房间里有温湿度计啊  当然有相应的温湿度记录表

点评

我是问空调怎么控制温湿度,总得给空调一个温湿度信号,空调才能自动调温湿度吧。  详情 回复 发表于 2025-9-6 16:16
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-9-6 16:16:48 | 显示全部楼层
凯rq8rec5y 发表于 2025-9-6 12:47
每个房间里有温湿度计啊  当然有相应的温湿度记录表

我是问空调怎么控制温湿度,总得给空调一个温湿度信号,空调才能自动调温湿度吧。

点评

應該 是不自動的  发表于 2025-9-8 15:21
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-9-6 16:24:59 | 显示全部楼层
角落里的QA 发表于 2025-9-6 16:16
我是问空调怎么控制温湿度,总得给空调一个温湿度信号,空调才能自动调温湿度吧。

不清楚才请教啊  空调可以设定温湿度的  

点评

我感觉系统是有有温湿度检测的,只是没有显示。可以联系厂家看看能不能把温湿度显示出来。  详情 回复 发表于 2025-9-7 09:31
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-9-7 06:34:48 | 显示全部楼层
看你的洁净空调箱是由送风、房间还是回风来控制的,如果不是采用回风来控制的,记录回风的温湿度没有太大的意义。一位回风是一个混合风,不如记录关键房间的温湿度有效。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-9-7 09:31:02 | 显示全部楼层
凯rq8rec5y 发表于 2025-9-6 16:24
不清楚才请教啊  空调可以设定温湿度的

我感觉系统是有有温湿度检测的,只是没有显示。可以联系厂家看看能不能把温湿度显示出来。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-9-8 08:24:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 凯rq8rec5y 于 2025-9-8 08:35 编辑
角落里的QA 发表于 2025-9-7 09:31
我感觉系统是有有温湿度检测的,只是没有显示。可以联系厂家看看能不能把温湿度显示出来。

嗯嗯有一个空调是显示设定温度、 实际温度和湿度的 。我有个疑问 回风温度等同于房间温度吗 不是的话在回风口处放一个温湿度计测回风温湿度嘛

点评

回风温度不等同于房间温度,车间房间那么多,不同房间温度不一样。 其中一种做法是在回风总管上设置温湿度计,相当于将所有房间的回风温湿度进行平均。 既然系统上有实际温湿度显示,建议去找到这个温湿度计,搞清  详情 回复 发表于 2025-9-8 08:51
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-9-8 08:51:08 | 显示全部楼层
凯rq8rec5y 发表于 2025-9-8 08:24
嗯嗯有一个空调是显示设定温度 实际温度和湿度 。我有一个提问回风温度等同于房间温度吗 还是在回风口处 ...

回风温度不等同于房间温度,车间房间那么多,不同房间温度不一样。
其中一种做法是在回风总管上设置温湿度计,相当于将所有房间的回风温湿度进行平均。
既然系统上有实际温湿度显示,建议去找到这个温湿度计,搞清楚其位置,按理说设备管理员在系统投入使用前就该熟悉所有的检测点位。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-9-8 09:06:36 | 显示全部楼层
角落里的QA 发表于 2025-9-8 08:51
回风温度不等同于房间温度,车间房间那么多,不同房间温度不一样。
其中一种做法是在回风总管上设置温湿 ...

哦哦好的 谢谢谢谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-22 16:30

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表