大耳红脸环眼贼 发表于 2025-09-08 15:43 本帖最后由 大耳红脸环眼贼 于 2025-9-8 15:50 编辑 100℃,说的是预热段温度吧,保护预热段高效的。至于高温,420这个报警值似乎高了。但或许是代表不同位置的,比如加热区和网带上的温度是不一样的,保护的目标不一样。 隧道烘箱预热段温度的问题-设备设施-蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践之前有个帖子,讨论过预热高温报警的影响,我觉得比较有道理,复制一下: 影响: 1.灭菌发生偏移,Fh值不达标,影响灭菌除热源的效果。 2.烧坏预热段的高效,预热风机会发生故障。 3.预热段观察窗会变形。