求助大神,实验室洁净区为D级洁净区,还需要做自净时间确认吗,看好多帖子说iso1644D级是可以不做的,到底用不用做呀。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 好评好评 差评差评 @AI助手AI助手
回复

使用道具 举报

药徒
沙发
发表于 前天 10:54 | 只看该作者
回复

使用道具 举报

药徒
板凳
发表于 前天 10:59 | 只看该作者
做一下花不了多少功夫,做的方式可以评估因为D级按百分之一不好做。
做了可以避免很多麻烦,比如你短暂停电、停机后洁净区恢复后的处理,很多措施可以根据自净时间来制定,好歹有个依据。
回复

使用道具 举报

地板
发表于 前天 11:00 | 只看该作者
主要功能间,人流,物流做一下
回复

使用道具 举报

药徒
5#
发表于 前天 11:00 | 只看该作者
可以选个关键房间做一下也挺简单的
回复

使用道具 举报

药生
6#
发表于 前天 11:02 | 只看该作者
GMP指南上是要求做的
回复

使用道具 举报

药徒
7#
发表于 前天 11:31 | 只看该作者
选换气次数最小房间,关键操作间做一下
回复

使用道具 举报

药徒
8#
 楼主| 发表于 前天 12:46 | 只看该作者
卢鑫鑫 发表于 2025-9-10 10:59
做一下花不了多少功夫,做的方式可以评估因为D级按百分之一不好做。
做了可以避免很多麻烦,比如你短暂停 ...

目前实验室设备都不全,我也没做过,看网上说的用发烟笔,没使用过,怕环境污染,就想着找找法规,看是不是可以不做。
回复

使用道具 举报

药徒
9#
发表于 前天 13:35 | 只看该作者
需要做的,必须做,C,D都是要做的,GMP指南是有要求的,建议要做的话可以选取关键房间做即可
比如高效检漏,自净时间都是破坏性实验的,做完之后正常清洁就可以了
使用设备的话,不知道有没有高效检漏的发烟器,用pao即可,做完了记得用带酒精的清洁剂擦拭即可
回复

使用道具 举报

药徒
10#
 楼主| 发表于 前天 13:55 | 只看该作者
胖点Gf 发表于 2025-9-10 13:35
需要做的,必须做,C,D都是要做的,GMP指南是有要求的,建议要做的话可以选取关键房间做即可
比如高效检漏 ...

缓冲间和更衣室算是关键房间吗?
Pao也是需要时设备的吗
回复

使用道具 举报

11#
发表于 前天 14:00 | 只看该作者
做的啊,GMO 和50457里面有要求的,不做你怎么规定风机开启多久后人员能进入呢。
回复

使用道具 举报

12#
发表于 前天 14:01 | 只看该作者
15733108737 发表于 2025-9-10 13:55
缓冲间和更衣室算是关键房间吗?
Pao也是需要时设备的吗

建议做重要功能间和换气次数较小的房间
回复

使用道具 举报

药徒
13#
发表于 前天 15:04 | 只看该作者
15733108737 发表于 2025-9-10 13:55
缓冲间和更衣室算是关键房间吗?
Pao也是需要时设备的吗

这个根据自己企业进行评估哈,pao得要发生器,不然咋发烟
回复

使用道具 举报

药徒
14#
发表于 昨天 09:40 | 只看该作者
胖点Gf 发表于 2025-9-10 13:35
需要做的,必须做,C,D都是要做的,GMP指南是有要求的,建议要做的话可以选取关键房间做即可
比如高效检漏 ...

请问房间的自净时间,应该在什么位置发烟?怎么判断房间已经充满了PAO,粒子计数器应该放在什么位置采样呢?
回复

使用道具 举报

药徒
15#
发表于 昨天 13:15 | 只看该作者
微信25a0568f 发表于 2025-9-11 09:40
请问房间的自净时间,应该在什么位置发烟?怎么判断房间已经充满了PAO,粒子计数器应该放在什么位置采样 ...

理论上要整个房间都要发满烟,但是实际上做法一般都是回风处进行发烟,粒子计数器摆在距离回风处1m左右的距离
看粒子计数器0.5um的个数,满足C或者D级分级10倍(10:1)或者100倍(100:1)即可
回复

使用道具 举报

药生
16#
发表于 昨天 13:16 | 只看该作者
1. 核心结论:D级洁净区**通常可不强制做自净时间确认**,但需结合场景判断,而非绝对不做;  
2. 依据支撑:  
   - ISO 14644-3(洁净室及相关受控环境 第3部分:检测与监测)明确,自净时间确认主要针对**对微粒污染敏感的区域**(如A/B级,或有严格工艺要求的C级);D级作为最低级别,若日常监测(如静态/动态微粒)达标,且无特殊工艺需求(如短时暴露后需快速恢复洁净度),可不做;  
   - 中国GMP未强制要求D级做自净时间,但强调“洁净区应能维持相应洁净级别”,若存在**洁净度易被破坏的情况**(如频繁开门、人员/物料周转量大),或企业内部文件有规定,仍建议补充确认,确保风险可控;  
3. 实操建议:优先看企业内部SOP,无规定且日常监测稳定时可省略;若需验证洁净区“恢复能力”(如异常污染后),可针对性做一次,无需定期重复。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-12 21:47

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表