对于常温纯化水,如果分配系统的回水流速出现报警,水系统现场人员需要具体做哪些处理/通知?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-9-24 11:17:53 | 显示全部楼层
回水流速日常运行在1.0m/s,短时间内低于该流速但要维持满管正压,报警值按照你们实际情况定,减少用水量,提高泵运行频率。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2025-9-24 12:23:44 | 显示全部楼层
重新做一下各使用点的流量峰值测试,不行就要协调一下各使用点的使用时间了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-9-24 13:35:28 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-9-26 15:25:49 | 显示全部楼层
短时间的是不是用水点在大量用水
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-10-27 11:53:56 | 显示全部楼层
观察、记录。短时间应该没有影响,也不需要响应处置。但这个时间多短算短,也没有确切的讲法。每个系统的环境、等等都不一样,不好一概而论。单个系统经验的积累很重要。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-11-2 11:21:33 | 显示全部楼层
流速低报警时对于现场岗位人员操作,第一时间确认设备状态,排除流量计等硬件问题,第二确认回水压力值,确认是否对喷淋球产生影响。(根据公司情况确认喷淋球和回水流速的短期报警是否做过确认)
对于岗位人员的通知:直接电话与用水部门确认,协调用水
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-11-3 11:36:03 | 显示全部楼层
zhoup7 发表于 2025-11-2 11:21
流速低报警时对于现场岗位人员操作,第一时间确认设备状态,排除流量计等硬件问题,第二确认回水压力值,确 ...

专业的人做专业的事
回复

使用道具 举报

发表于 昨天 09:12 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 10:53 | 显示全部楼层
设定恒流就行了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-11-22 09:53

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表