请问各位老师,当初厂房设计的时候因为空间太小没有留洁具间的位置,现在的想法是在洁净区里面(二更间)放移动式洁具柜,这个方法可以行吗,会违反洁净厂房的厂房设计标准吗?清洗灭菌是否可以在理化实验室进行呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
以前很多小型微生物实验室都有这个问题,一般将物料通过物料通道传递到一般区,专设一个区域进行处理。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
微生物清洗灭菌也不是在洁净区,是微生物的普通区。就是双扉灭菌柜可以从洁净室取灭菌后物品。

如果在理化区清洗灭菌,做好包裹,双层,在传递洁净区时做好消毒和拆外包

从生物安全的角度,微生物的操作即使是普通区,也是微生物区域控制,在理化会存在一个生物安全的质疑,还好清洁工具阳性的概率没那么高,还有传出的时候做好消毒
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
清洗灭菌最好不要在理化室进行,主要有两点原因:一是从微生物实验室带出来的默认是有菌的,尤其是阳性室,这可能会导致生物安全问题;二是理化室有很多化学试剂,在理化室清洗可能会有化学试剂带入微生物实验室,可能导致微生物实验出现假阴性或假阳性。
至于说二更位置放移动式洁具柜嘛,不好评价,没用过;不过有个更好的方法,在二更或一更墙上贴几个挂钩,洁具用完后挂在那里,下面的抹布带走去清洁灭菌什么的。这个方法应该可以用,我们实验室十多年前建的,也有没洁具间,就是这样做的,官方审计时也没有留不符合项什么的,目测可以用
回复

使用道具 举报

药士
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
可以购买一个A级的层流车,把东西放在这里其实也很好,或者不一定A级,可以是稍低一点的级别。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
不见猫骨头 发表于 2025-10-21 11:01
清洗灭菌最好不要在理化室进行,主要有两点原因:一是从微生物实验室带出来的默认是有菌的,尤其是阳性室, ...

那请问清洗可以在哪里进行呢,可以参考以下老师你们的方法吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
7k7k小美 发表于 2025-10-21 13:43
那请问清洗可以在哪里进行呢,可以参考以下老师你们的方法吗

我们有一个微生物的准备间,在一更外面
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 不见猫骨头 于 2025-10-21 16:28 编辑
7k7k小美 发表于 2025-10-21 13:43
那请问清洗可以在哪里进行呢,可以参考以下老师你们的方法吗

我们外面有个房间(一更外面,属于CNC区)是用来清洗微生物所用的瓶子,我们就在那里清洗,
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-24 21:38

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表