请问大家,净化区域一更的换气次数,需要大于进入洁净区域内的走廊吗?我们净化区域是按照,一更—二更—缓冲—走廊—操作区这个顺序进入的,请问换气次数应该怎样排序关系的?
回复

使用道具 举报

药王
发表于 2025-11-12 15:13:39 | 显示全部楼层
?和换气次数有啥关系,应该和压差有关
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-11-12 15:22:27 | 显示全部楼层
这个问题果然很QC,换气次数和级别有关系,影响他的主要因素是房间大小,设备大小,人员等有关系,和你的相邻房间有啥关系,你怕相邻房间会污染,哪个是压差控制的,就比如狗千万不要去管猫干的活去抓老鼠,压差管的活你要让换气次数管,这是什么道理?
回复

使用道具 举报

发表于 2025-11-12 15:22:20 | 显示全部楼层
换气次数是测量风量,然后除以房间体积,最后计算出来的,和房间顺序没有关系!
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2025-11-12 15:49:47 | 显示全部楼层
换气次数按级别符合该有的要求就好了

点评

栗子姐,该准备下班了  详情 回复 发表于 2025-11-12 16:31
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-11-12 15:55:15 | 显示全部楼层
换气次数是与洁净级别相关,与房间内发热量或产湿量有关系。与相邻房间没有直接关系。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-11-12 15:59:13 | 显示全部楼层
进来学习一下
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-11-12 16:31:08 | 显示全部楼层
栗子7 发表于 2025-11-12 15:49
换气次数按级别符合该有的要求就好了

栗子姐,该准备下班了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-11-12 16:58:11 | 显示全部楼层
相邻房间只有压差要求。换气次数没啥关联
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-11-12 17:30:18 | 显示全部楼层
调整某个房间的换气次(高效风口风阀大小)或者压差(回风口风阀)的话,相邻的几个房间会有影响
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-11-18 08:14:12 | 显示全部楼层
他问的应该是压差梯度吧?压差控制按你的设计一般有三种,一更—二更—缓冲—走廊—操作区,一般是压差从内往外走,或者缓冲最大隔离两边,你可以根据自己生产线产品的风险来调整压差,压差调整可以通过顶上送风阀和回风阀进行调整,不过调整了送风阀会影响送风量导致换气次数变化,调整完要做测试
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-11-19 09:29:49 来自手机 | 显示全部楼层
和换气次数没关系,换气次数一般不大于标准要求的20%,小房间风量高点换气次数会很高
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-3-26 04:10

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表