[已解决] 空调系统内循环状态下,如何维持微正压?

[复制链接]
药徒
发表于 2025-11-15 10:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

问题1:在看某公众号文章时,里面提到空调系统内循环下,可以维持洁净区微正压,这个能否实现呢?
问题2:本身空调系统在内循环下,是要持续漏风的,在不补充新风的前提下,真能实现微正压吗?
问题3:亦或是,需要补充多少新风,才能实现微正压?
YHLajz已获得悬赏 10 金币+15 金币

最佳答案

不敢当大佬,学徒而已。其实也简单,整个空调系统负压最大的地方是在空调机组的前段,新风阀虽然是关闭的,可也不是完全密闭的,还是会有少量新风进入系统的,而且微压的情况下泄漏量也是很少的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-11-15 10:28:36 | 显示全部楼层
这是公众号截图
微信图片_20251101220742_13_1232.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-11-15 11:09:21 | 显示全部楼层
排风全部关闭,新风阀不要全部关闭,补充一部分新风~~~需要做确认证明这个消毒/值班模式下,洁净区对外部是正压~~~
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2025-11-15 13:56:28 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-11-15 16:12:24 | 显示全部楼层

这个说的应该是VHP传递窗或者隔离器吧,密封性很好,跟空调系统不一样
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2025-11-17 09:37:31 | 显示全部楼层
在空调系统内循环状态下维持微正压是可以实现的。根据《洁净厂房设计规范》(GB 50073-2013),通过控制空气流量和压力差,可以确保洁净区保持微正压状态。具体操作中,可以在空调系统的送风口和回风口安装压力传感器,实时监控并调整风量,以维持设定的微正压值。

关于不补充新风的情况下实现微正压,这确实是可能的。通过优化空调系统的设计和运行参数,如使用高效过滤器、调节风机转速等方法,可以减少漏风量,从而维持微正压。

至于需要补充多少新风才能实现微正压,这取决于具体的环境条件和洁净度要求。一般来说,根据《洁净室施工及验收规范》(GB 50591-2010),新风量的补充应满足室内外空气品质的要求,并确保室内空气质量符合相关标准。通常建议新风量占总风量的10%-30%。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-11-17 14:07:44 | 显示全部楼层
卢鑫鑫 发表于 2025-11-15 16:12
这个说的应该是VHP传递窗或者隔离器吧,密封性很好,跟空调系统不一样

不是呢,这就是空调系统消毒灭菌
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-11-17 14:08:21 | 显示全部楼层

我们的测试了,搞不成微正压。。。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-11-17 14:08:48 | 显示全部楼层
https://mp.weixin.qq.com/s/L5rnuhgmn-nCX13HXNMlnA这个是公众号链接,各位大佬可以看一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-11-17 16:07:07 | 显示全部楼层
一枚小药徒 发表于 2025-11-17 14:07
不是呢,这就是空调系统消毒灭菌

应该是可以的,要维持一定的新风,新风全关不可能维持微正压,房间的密封性没那么好。有些公司不生产时喜欢搞值班模式,降低风机频率,维持1-3Pa正压节约能耗。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-11-18 08:53:49 | 显示全部楼层
可以实现微正压的,通过变频器+风阀控制,当然还有配套的传感器、PLC这些。你们空调应该有值班模式的吧,大差不差说的就是这个东东。新风肯定要开的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-11-18 09:01:46 | 显示全部楼层
理论上消毒时新风阀门确实是全关的,房间也确实不是完全密封,文中写的微正压是比常压稍大一些,能维持几pa即可,这种条件空调系统控制得当是可以实现的,当房间和外界的压力差很低时,泄漏量也是很小的,基本可以忽略。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-11-18 11:35:07 | 显示全部楼层
卢鑫鑫 发表于 2025-11-17 16:07
应该是可以的,要维持一定的新风,新风全关不可能维持微正压,房间的密封性没那么好。有些公司不生产时喜 ...

那就是说奥星这个公众号文章里说的,其实是不对的咯
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-11-18 11:35:31 | 显示全部楼层
找不到方向 发表于 2025-11-18 08:53
可以实现微正压的,通过变频器+风阀控制,当然还有配套的传感器、PLC这些。你们空调应该有值班模式的吧, ...

那就是说奥星这个公众号文章里说的,其实是不对的咯
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-11-18 11:36:18 | 显示全部楼层
YHLajz 发表于 2025-11-18 09:01
理论上消毒时新风阀门确实是全关的,房间也确实不是完全密封,文中写的微正压是比常压稍大一些,能维持几pa ...

大佬能给解析下不,我现在想不明白,新风全关时,内循环怎么实现的微正压
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-11-18 14:01:34 | 显示全部楼层
一枚小药徒 发表于 2025-11-18 11:36
大佬能给解析下不,我现在想不明白,新风全关时,内循环怎么实现的微正压

不敢当大佬,学徒而已。其实也简单,整个空调系统负压最大的地方是在空调机组的前段,新风阀虽然是关闭的,可也不是完全密闭的,还是会有少量新风进入系统的,而且微压的情况下泄漏量也是很少的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-11-18 14:58:35 | 显示全部楼层
一枚小药徒 发表于 2025-11-17 14:07
不是呢,这就是空调系统消毒灭菌

空调消毒灭菌新风阀应该要保持5%的开度,不应该全关
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-11-19 08:55:36 | 显示全部楼层
YHLajz 发表于 2025-11-18 14:01
不敢当大佬,学徒而已。其实也简单,整个空调系统负压最大的地方是在空调机组的前段,新风阀虽然是关闭的 ...

明白了,相当于流程上,我们可以认为空调系统是内循环的,但是我们放任新风阀处泄露一部分新风进去,所以还是能实现微正压的,是吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-11-19 09:11:39 来自手机 | 显示全部楼层
新风略大于漏风量即可,一般是基机组总风量的2%~5%,具体可以通过测试确定
测量时以负压房间的对大气绝对压差为标志,可以用延长气管或者对夹层的压力确定压差状态
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-11-19 09:31:23 | 显示全部楼层
一枚小药徒 发表于 2025-11-19 08:55
明白了,相当于流程上,我们可以认为空调系统是内循环的,但是我们放任新风阀处泄露一部分新风进去,所以 ...

可以这么理解,消毒使用内循环的目的是为了在较短的时间内达到消毒浓度,以达到消毒效果和节能的目的。理论上你的臭氧产量足够足够大的话全开新风也是可以的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-2-6 21:24

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表