蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 西文
收起左侧

[制药用水] 药厂水系统节能降耗建议

  [复制链接]
药徒
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
西文出品必是精品
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
感谢分享!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
老师,我有个问题,关于这个WFI回水管路增加电加热,如果后加装,合规方面是否存在风险?有没有被挑战过?

点评

后装没问题 做个验证就可以 没有被挑战  详情 回复 发表于 4 小时前
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
合理确定水系统消毒或灭菌时间,笔者去过一些药厂,有的药厂水系统消毒或灭菌时间半个月一次,有的甚至一周一次。我相信这个消毒或灭菌都不是经过科学的验证,而是拍脑袋拍出来的,频繁的消毒或者灭菌不仅造成能耗浪费,也会影响车间生产,还会对水系统造成负面影响,比如增加产生红锈风险。另纯化水分配系统加装UV 灯可有效杀菌,降低微生物污染风险,是较为理化的日常消毒措施,可以降低周期消毒频次(建议3 个月周期消毒一次)。
关于3个月的灭菌周期,楼主有实际运行数据支持吗?按我们新系统首次验证的数据,一般三-四周后指标就会有明显变化,楼主方便分享下你们系统的配置和日常管理情况,向楼主学习

点评

这个肯定是有数据支持的 主要年度微生物限度数据回顾 如果你纯化水系统加装品牌UV灯 全年微生物限度基本就是 0 设计合理的注射用水分配系统高温循环 全年微生物限度也基本为0  详情 回复 发表于 3 小时前
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
徐工南波湾 发表于 2025-12-26 13:39
老师,我有个问题,关于这个WFI回水管路增加电加热,如果后加装,合规方面是否存在风险?有没有被挑战过?

后装没问题   做个验证就可以   没有被挑战
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
鱼小小 发表于 2025-12-26 15:27
合理确定水系统消毒或灭菌时间,笔者去过一些药厂,有的药厂水系统消毒或灭菌时间半个月一次,有的甚至一周 ...

这个肯定是有数据支持的 主要年度微生物限度数据回顾   如果你纯化水系统加装品牌UV灯  全年微生物限度基本就是 0   设计合理的注射用水分配系统高温循环  全年微生物限度也基本为0  
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-26 21:00

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表