[确认&验证] 洁净区设计压差和设计风量与实际偏离

[复制链接]
发表于 前天 09:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
想问一下各位大佬,接触了一个新厂房,设计压差和实际压差偏离非常多,总体是偏高的也符合压差梯度。房间设计风量和实际风量也有偏离,有的比设计风量高很多,有的比设计风量低很多,但是换气次数能够达到对应洁净等级要求。我认为应该要重新调整房间风量和压差,但是领导层觉得环境合格就行。想问一下各位大佬们对这种情况怎么进行评估。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 前天 10:32 | 显示全部楼层
你是要评估是不是要调整风量和压差吗?建议找施工单位重新调整风量,因为是整体偏高,要看你净化空调机组开到多大变频,一般最大是50赫兹,正常新车间使用都是开到35赫兹的情况下就可以满足风量要求。因为随着使用时间延长,可能会有漏风的情况,这样就要逐渐加大空调机组的变频以保证整体压差。如果您现在空调机组就是最大功率运行,那么虽然能满足要求,但是以后可能会有问题。所以要进行调整;如果你现在空调机组运行功率是总功率80%左右,那就这样运行着吧!漏风的地方多了,就加大功率!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 前天 17:20 | 显示全部楼层
实际的压力偏差大是正常的,调试时不可能按照设计值的,否则压差波动就不满足要求了。因此一般相邻房间的压差值要比设计值高几帕,如果房间多的话,一间间的加下来,内部房间的压力就比设计值大很多了。你可以去BMS那里看看实际设定的VAV压力值,就了解了。
总送风量的话,按照规范在0~15%的正偏差范围内。如果一个房间内有多个送风口,有的风量大,有的风量小,正负10%以内是可以的。但实际肯定要求都是正偏差,负偏差是不接受的,现场明明可以把多个风口的送风量都调成基本一致的正偏差,为何要接受负偏差呢。你们领导想息事宁人凑合的话,也没办法。
还要考虑如下情况,一、各送风口的送风量相差太大,是否影响房间的气流组织。二、如果该房间的多个高效送风口中安装了一个监测HEPA压差的传感器,那么这个传感器应安装在送风量正偏差的高效风口处,安装在负偏差的送风口没有意义,无法反应高效阻力的最不利情况。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
新厂房调试那是施工单位的活,领导真是闲得。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-1-12 18:21

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表