今天看规范GB50591-2010,发现规范5.5.4要求“回风口上的百叶应竖向安装,宜为可关闭”。现场安装的都是横向的,问了施工单位和其他单位的朋友也都是横向安装的,这么多年都安装错了?你们大家是怎么安装的。
c403e0e07e131bb0eae281037c0e586a.jpg
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2026-1-22 16:33:30 | 显示全部楼层
根据《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010的规定,第5.5.4条明确要求回风口上的百叶应竖向安装,并且宜为可关闭。这一规定是为了确保空气流通的有效性和洁净度,防止灰尘和其他污染物进入洁净室。

横向安装的百叶可能会影响空气流动的方向和效率,从而降低洁净室的空气质量。因此,建议施工单位在后续项目中按照规范要求进行安装,以确保洁净室的正常运行和符合相关标准。

对于已经安装错误的项目,可以考虑采取以下措施进行整改:
1. 重新评估现有回风口的安装情况,确定是否需要拆除并重新安装。
2. 如果可能的话,选择可调节角度或可关闭的百叶,以增加灵活性和控制性。
3. 定期清洁和维护回风口,确保其正常运行和高效过滤。
4. 加强培训和监督,确保施工单位了解并遵守相关规范要求。

请注意,以上建议仅供参考,具体整改措施还需根据实际情况和专业意见来确定。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2026-1-22 16:35:56 | 显示全部楼层
都是横向的,等大家都改的时候再换呗,现在反正没提缺陷,催了再改
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2026-1-22 16:37:12 | 显示全部楼层
横着装也能关闭啊
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2026-1-22 16:42:43 | 显示全部楼层
不影响功能与使用啊
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2026-1-22 16:46:46 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2026-1-22 16:46:51 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2026-1-22 16:57:09 | 显示全部楼层
回风百叶应该竖向安装吗?
https://www.ouryao.com/forum.php ... &fromuid=938791
(出处: 蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者)
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2026-1-22 16:57:17 | 显示全部楼层
有人也提过
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2026-1-22 16:57:26 | 显示全部楼层
好像都是横着的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2026-1-22 17:32:12 | 显示全部楼层
这个还真没有在意过,回想了一下,洁净区的回风还真是横向的。
回复

使用道具 举报

发表于 2026-1-22 17:44:38 | 显示全部楼层
想想确实竖向更合适,横向还容易落灰
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2026-1-22 17:46:56 | 显示全部楼层
我们目前百叶就是竖着了,不容易在百叶上积尘
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2026-1-23 08:00:45 | 显示全部楼层
我们的是竖着的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2026-1-23 08:04:20 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2026-1-23 08:28:08 | 显示全部楼层
我们现在新厂房都没有百叶了,我当时还想为什么没有百叶,可能出处就在这了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2026-1-23 08:58:14 | 显示全部楼层
路过,看看学习学习
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2026-1-23 09:40:41 | 显示全部楼层
其实没有几个人会真的说这个问题,横向和竖向都可以。但是规范中的确说了竖向,但是横向只要清洁卫生合格,简单。一般没有人会提出这个问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2026-1-23 10:34:31 | 显示全部楼层
楼主不提,还真没注意这问题。
检查一圈,回风口都是横向叶片的
个人估计是铝合金叶片硬度较低,竖向安装、叶片跨度较长,容易弯曲、损坏;横向安装叶片,跨度较短,较难折弯,使用寿命长些。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2026-1-23 10:58:45 | 显示全部楼层
我们2个厂房 都是横的。唉。这专业的 净化公司 安装的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-2-4 14:35

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表