净化空调系统验证的生命周期 第一阶段:设计确认 目的:证明系统设计符合用户需求(URS)和GMP法规。 核心内容: 1. 制定用户需求说明:明确洁净级别(ISO 5/7/8级)、温湿度、压差、换气次数、自净时间、气流模式、噪声、照度等所有关键参数。 2. 设计审核:审核设计图纸、计算书、设备选型等,确保其能满足URS。 3. 风险分析:识别设计中的潜在风险点(如送风死角、交叉污染风险、停机恢复策略等),并制定控制措施。 输出文件:URS、设计文件、设计审核报告、风险评估报告。 第二阶段:安装确认 目的:证明系统已按照批准的设计和制造商规范进行正确安装。 核心内容: 1. 文件检查:核对设备、仪表、材料的出厂合格证、材质证明、校准证书。 2. 安装检查: 设备安装:空调机组、风机、冷却盘管等安装牢固、符合要求。 管道工程:风管材质(如304不锈钢)、密封性、清洁度、坡度符合要求。 高效过滤器:安装平整、密封严密,需进行检漏测试。 仪器仪表:压差计、温湿度传感器、粒子计数器等安装位置正确、已校准。 电气与自控系统:安装符合规范,控制柜接线正确。 输出文件:IQ方案与报告、设备清单、仪表校准证书、安装检查记录、高效过滤器检漏报告。 第三阶段:运行确认 目的:证明系统在空态或静态下,各项功能能在所有预期的操作范围内正常运行。 核心内容: 1. 单机测试:风机启停、变频器调节、冷热盘管阀调节、加湿器启停等。 2. 系统联动测试:自控系统程序测试(如温湿度自动控制、压差自动控制、顺序启停)。 3. 性能初步测试: 风量/换气次数测试:各送风口风量、房间总送风量,计算换气次数。 气流流型测试:使用烟雾发生器目测气流方向,应确保无死角、无湍流(对A级区尤其关键)。 自净时间测试:证明系统从污染状态恢复到洁净标准的能力。 温湿度均匀性测试:确认房间内各点温湿度在设定范围内。 输出文件:OQ方案与报告、运行测试记录、SOP草案。 第四阶段:性能确认 目的:这是最关键的阶段,证明系统在实际运行条件下(通常分为静态、动态、模拟生产状态),能持续提供符合洁净等级的环境。 核心内容(通常进行三轮,以证明稳定性和重现性): 1. 静态测试:设施已建成,工艺设备已安装但未运行,无操作人员。测试项目: 悬浮粒子计数:核心指标,确认洁净度等级。 沉降菌/浮游菌/表面微生物:确认微生物水平。 压差监测:确认相邻区域压差梯度稳定。 温湿度:确认在控制范围内。 2. 动态测试:设施处于正常生产状态,工艺设备运行,操作人员在场。重复上述所有测试,证明在最差条件下仍能达标。 3. 持续监测:在PQ期间,应进行连续或高频次的监测,收集充分数据。 输出文件:PQ方案与报告、完整的微粒与微生物监测数据、环境监测趋势分析。
|