一、核心国际标准(技术方法基础)
这是全球公认的测试方法基石,被各国广泛采纳或引用。
1.  ISO 14644-3《洁净室及相关受控环境 - 3部分:测试方法》
地位:最高国际权威标准。
相关章节:
B.6.2 过滤器安装后泄漏测试:明确规定了光度计法(适用于HEPA过滤器)和凝结核计数器法(CPC,适用于ULPA过滤器)的测试原理、气溶胶上游浓度要求、扫描方法、可接受标准等。
关键要求:
扫描法:必须使用探头在距过滤器下游侧2-3cm处进行匀速扫描(通常≤5cm/s)。
上游浓度:确保足够且稳定,光度计法通常需在10-100μg/L
可接受标准:泄漏处的读数不得超过上游浓度的0.01%(即万分之二)。这是最普遍接受的标准。
完整性:测试范围包括过滤器本身、过滤器框架、密封垫以及过滤器与安装框架之间的密封处。
二、中国国家标准及法规(国内执行依据)
在中国,相关要求主要体现在以下国标和法规中,其中部分强制性标准具有法律约束力。
1.  GB/T 25915《洁净室及相关受控环境》系列标准(等同采用ISO 14644系列)
GB/T 25915.3-2010:等同采用ISO 14644-3:2005,是中国关于高效过滤器检漏方法的核心推荐性国家标准。国内绝大多数检漏操作均遵循此标准。
2.  强制性国家标准与行业规范
GB 50457-2019 《医药工业洁净厂房设计标准》:
强制性工程建设规范。其中第12.3.6条明确规定:“高效空气过滤器应在安装后应进行检漏测试……检漏测试应按现行国家标准《洁净室及相关受控环境 第3部分:检测方法》GB/T 25915.3的有关规定执行。” 这是制药行业必须遵守的强制性条款。
GB 50591-2010 《洁净室施工及验收规范》:
对检漏的程序、方法、合格判定等有详细规定,是洁净室工程验收的重要依据。
GMP(《药品生产质量管理规范》)及其附录:
无菌药品附录 第四十二条:“高效过滤器的安装应当尽可能接近洁净室,并且易于检漏和更换……应进行检漏测试。” GMP是药品生产的法定规范,具有法律强制性。
GMP虽然不规定具体方法,但明确要求检漏,并默认采用现行有效的国家标准(即GB/T 25915.3)。
医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013
对医院手术部等场所的高效过滤器安装和检漏提出了明确要求。
三、关键要求总结
1.  何时必须检漏?
初次安装后。
更换过滤器后。
定期验证/再确认(通常每年至少一次,关键区域可能更频繁)。
任何可能影响过滤器完整性的维护活动后(如移动风箱、更换密封垫等)。
2.  测试方法:
光度计扫描法:最常用,适用于HEPA过滤器。使用PAO/DOP等油性气溶胶和光度计。
凝结核计数器扫描法:适用于对更小粒子敏感的ULPA过滤器或某些严格场合。
必须进行扫描测试,仅测总透过率不足以判断局部泄漏。
3.  可接受标准:
主流标准:任何点的泄漏率不得超过上游测试气溶胶浓度的0.01%
更严格标准:在某些高风险操作区(如无菌灌装线、隔离器),客户或内部标准可能采用 0.005%
判定:发现任何超过限值的点即为“泄漏点”,需进行修补或更换,并重新测试直至合格。
4.  测试范围:
过滤器介质(滤纸)。
过滤器滤料与边框之间的密封胶。
过滤器边框本身。
最关键且最常出问题的部位:过滤器与安装框架之间的密封垫和压紧装置。
四、主要应用行业与监管机构
  制药行业:要求最严。遵循GMP,受国家药监局(NMPA)监管。检查官会重点核查检漏报告。
  医疗器械(无菌):同样遵循GMPISO 13485,要求严格。
  医院(手术室、生物安全实验室):遵循卫健部门相关规范和GB 50333等。
  电子行业:遵循ISO标准及客户要求,对颗粒控制要求极高。
  实验室(动物房、三级/四级生物安全实验室):遵循《实验室生物安全通用要求》等,涉及生物安全时检漏是强制性安全措施。
总结:在中国,高效过滤器检漏的法规要求核心是强制性国标GB 50457-2019和药品GMP,其技术方法则指向推荐性国标GB/T 25915.3(等同ISO 14644-3)。执行时必须遵循“安装后必检、定期必检”的原则,并使用扫描法,以“泄漏率不超过0.01%”为基本合格标准。具体行业需结合本行业的强制规范执行。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
第三方洁净环境-验证检测,业务范围:空调系统、工艺气体、温度验证、纯蒸汽、工艺设备等,欢迎各位前来咨询,13258207809(微信同号)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-2-4 17:59

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表