[空调系统] 关于洁净室自净时间的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 7 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本人小白一枚,在学习洁净室自净时间确认时,大部分人员用100:1此方法,而初始浓度是按照标准的洁净度水平,在此基础上提高100,空调系统开启后再降到标准洁净度水平以下,此时间段为自净时间。C级洁净室静态浓度是352000,再提高100倍,那就是35200000,粒子计数器很难达到这个数值,而且对环境和设备都损伤挺大。在此有两个疑问,一是:C级为什么要用100:1,审计老师要求用这个比例。我只知道14644中规C、D级不建议100:1,cGMP和EU GMP都没有明确要求这个数值吧?二是:初始浓度的标准到底是利用哪个好呢,在14644中有明确注释,可以用洁净室分级时测得的数值作为初始浓度见图,但查了很多资料就没有发现用这个数值的。在此举个例子,例如,在进行洁净室分级确认时,一个C级房间测得粒子浓度是100000颗/立方米。那么在测这个房间自净时间时,是不是在100000的基础上发烟100倍使其房间浓度达到10000000,再开启空调系统,使房间颗粒浓度降到100000以下的时间,就是自净时间呢。不知道这样对不对。




回复

使用道具 举报

大师
沙发
发表于 6 天前 | 只看该作者
本帖最后由 渐雨听风 于 2026-2-11 06:51 编辑

1.简单来说为什么选择100:1,因为你去看B、C级的粒子动态标准和静态标准就会发现他就是100倍,所以做100:1的目的很简单,你在动态恢复到静态所需要的时间,也就是从有人有活动恢复到初始时间,所以做100:1。2.执行方式,选择两个点位(1.一个需远离房间的送风口及回风口,且检测点布置位置应避开送风口至回风口的气流路径,处于房间的角落气流置换的差点(检测点1)。2.一个需处于房间回风口附近,处于气流最下游的位置点,气流中粒子较多的点(检测点2),然后使用发烟机发烟至洁净区该等级的动态标准,然后开始监测恢复到静态的时间

点评

C级的动态不是静态标准的100倍,是10倍。  详情 回复 发表于 6 天前
回复

使用道具 举报

大师
板凳
发表于 6 天前 | 只看该作者
关于您提到的洁净室自净时间的问题,我理解您的困惑。首先,C级洁净室使用100:1的比例进行自净时间的确认,主要是基于一些行业惯例和经验法则。虽然在ISO 14644-1中并没有明确规定这个比例,但在实际操作中,这种方法被广泛采用,并且在某些审计要求中可能会被提及。

其次,初始浓度的标准确实可以根据不同的来源进行调整。在ISO 14644-1中,确实建议可以使用洁净室分级时测得的数值作为初始浓度。但是,由于实际操作中可能存在困难(如粒子计数器难以达到极高的浓度),因此可能需要根据实际情况进行适当的调整。

以您的例子为例,如果一个C级房间在分级确认时测得的粒子浓度是100,000颗/立方米,那么在进行自净时间测试时,可以将初始浓度提高到100倍,即10,000,000颗/立方米。然后开启空调系统,观察房间颗粒浓度降到100,000颗/立方米以下所需的时间。这个时间段就可以被认为是自净时间。

需要注意的是,这种方法可能并不适用于所有情况,因此在实际应用中还需要根据具体情况进行调整。同时,也可以参考相关的法规或指南来获取更准确的信息。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药徒
地板
发表于 6 天前 | 只看该作者
采用级别限值(352000)的100倍存在的问题就是初始浓度过高,难以实现且会对洁净室造成一定影响
基准浓度按照相关洁净室洁净度测试时的浓度,可略大,但不大于1.5倍。如洁净度测试时0.5μ的粒子浓度是100000(举例,这个数值是肯定小于级别限值的,按照经验,通常远低于限值),那么可以用其1.2倍,这样的话初始浓度就是12000000,测试到120000所需的时间
回复

使用道具 举报

药徒
5#
发表于 6 天前 | 只看该作者
选择距离风管系统最远的房间与换气次数最少的房间,在每个房间内依据静态条件布置检测点位,并在距离送风口最远的回风口前约30厘米处增设一个初始测量点。首先对各点位进行初始数值检测(注:若完全依据法规标准进行检测,粒子采样仪可能会因浓度过高而损坏、计数不准或超出量程)。从中筛选出数值最差的点位,作为该房间的自净性能测试点。测试时,在房间中心位置发烟,使污染物浓度达到该点位初始测量值的100倍,继而进行自净测试。
回复

使用道具 举报

药徒
6#
发表于 6 天前 | 只看该作者
渐雨听风 发表于 2026-2-11 06:47
1.简单来说为什么选择100:1,因为你去看B、C级的粒子动态标准和静态标准就会发现他就是100倍,所以做100:1 ...

严重同意该结论,给个专业赞
回复

使用道具 举报

药徒
7#
发表于 6 天前 | 只看该作者
渐雨听风 发表于 2026-2-11 06:47
1.简单来说为什么选择100:1,因为你去看B、C级的粒子动态标准和静态标准就会发现他就是100倍,所以做100:1 ...

C级的动态不是静态标准的100倍,是10倍。
回复

使用道具 举报

8#
发表于 6 天前 | 只看该作者
直接买个100:1稀释器就解决了
回复

使用道具 举报

药徒
9#
发表于 6 天前 | 只看该作者
主页看我帖子有介绍
回复

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 4 天前 | 只看该作者
渐雨听风 发表于 2026-2-11 06:47
1.简单来说为什么选择100:1,因为你去看B、C级的粒子动态标准和静态标准就会发现他就是100倍,所以做100:1 ...

老师 第1条C级动态和静态比是100:1。第2条所描述的发烟至洁净区登记的动态标准,C级是3520000,是10:1。互相矛盾,实际第1条也是10:1
回复

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 4 天前 | 只看该作者
胖点Gf 发表于 2026-2-11 10:29
主页看我帖子有介绍

老师 你的帖子我以前已经看过了,还是弄不明白
回复

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 4 天前 | 只看该作者
18251893337 发表于 2026-2-11 09:16
直接买个100:1稀释器就解决了

有的稀释器也无法溯源,FDA GMP会认可吗
回复

使用道具 举报

13#
 楼主| 发表于 4 天前 | 只看该作者
机智鼠 发表于 2026-2-11 07:53
关于您提到的洁净室自净时间的问题,我理解您的困惑。首先,C级洁净室使用100:1的比例进行自净时间的确认, ...

谢谢老师的回复,还是无法解惑,
回复

使用道具 举报

药徒
14#
发表于 3 天前 | 只看该作者
我们也都是用稀释器
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-2-17 06:17

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表