单向流罩
单向流罩即通常所说的层流罩(严格意义上并非层流),英文Unidirectional Flow Hood,缩写为UDF。
Q1:单向流罩对房间洁净度的影响
一间洁净室(B级、C级或D级)内局部设置单向流罩时,单向流罩对房间洁净度的影响,是有利的还是有有害的?
单向流罩内的空气通常比房间的空气要洁净得多。单向流罩内的空气通过下部(通常在下部)通道进入房间,可以与净化空调系统的送风一起帮助稀释室内的悬浮粒子,从这一角度看是有利于房间洁净度的维持和提升的。此外,单向流罩还可以加速室内空气从运行到静态的恢复时间。
但单向流罩的影响范围通常只在其周围较小的范围内。对从房间上部侧面吸风的单向流罩而言,其大量的吸风会导致房间相邻的净化空调系统末端的高效风口的送风被吸入单向流罩内,这会不会导致房间其他区域的洁净度收到影响,有待研究与商榷。
Q2:设在室内的从房间上部侧面吸风的单向流罩是否可接受?
这样的单向流罩,对房间气流的影响还是比较大的。其回风在房间局部形成向上的气流,这与悬浮粒子沉降的方向是相反的,理论上来说对悬浮粒子浓度的控制有其不利的一面。
那么,这样的单向流罩是否可接受?或者说,是否在某些情形下可接受(如较低洁净度级别的房间),在某些情形下不可接受(如较高洁净度级别的房间)?
Q3:单向流罩的风量(送风风速)
GMP中对A级区工作面的风速要求为0.36~0.54m/s。举例说明这一问题,单向流罩送风面按照高度1.9m,工作面高度1.2m。在此例下,如何确定单向流罩的风量?
关键的是确定单向流罩的送风风速。其风量=送风面面积X风速。在有围挡(RABS侧面壁板或是PVC帘)的情况下,送风风速取0.54m/s是否可行?
Q4:单向流罩工作面风速
工作面风速的可接受范围,是不是0.36~0.54m/s内的任意值都可接受?不同点位测量值的偏差范围有什么要求?同一点位在不同时间测量值的偏差范围有什么要求?

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 好评好评 差评差评 @AI助手AI助手
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-3-3 07:29

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表