洁净车间温湿度记录

[复制链接]
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位老师,我们一款产品在洁净区生产,只在生产的时候开空调,不生产的时候不开空调,也不记录温湿度,只在用的时候记录。现在有一个问题:无菌室、阳性室、洁净车间等洁净区各房间的温湿度记录,开空调的时候是每个房间都记录,还是只记录我生产和检验要用的房间即可?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
登记主要操作间即可。
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
文件规定清楚,哪里有操作记录哪里
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
除了主要操作间,一更二更缓冲等使用到的房间也应该记录
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
我们是使用时记录,所有开空调的房间都记录
回复

使用道具 举报

药士
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
你们主要功能间在使用的时候空调是不是都开启,如果开启肯定要记录。如果不使用的时候空调都是关闭状态,那记录也没用,你们不合格的温湿度怎么能行呢?
还有你们洁净区在使用的时候才开空调,我问你,开启之前你们做了环测没有?不是直接开了就直接生产把?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
只是温湿度的话记录主要工艺房间即可,但是你不用时不开,怎么保证洁净区的环境达标。不是只有温湿度达标就是达标了,颗粒度,微生物等。正常是需要一直开启的,不生产时可以用值班模式。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 11:45 | 显示全部楼层
只记录使用区域对应操作间