[复制链接]
大师
发表于 2012-12-23 08:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
药液在循环或者是出料时,由于药渣的原因可能会产生堵料的现象,如果不及时的判断和处理可能会造成出料泵的损坏。针对提取的堵料的判断你有什么好方法?希望分享讨论!!

      
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-23 09:52:48 | 显示全部楼层
不是学机械的,我是外行,但感觉应该在出料泵前加一个测试探头,当真空度达到设定值时自动停泵并报警。

点评

不管什么专业,都欢迎讨论,感谢您的思路和建议  发表于 2012-12-23 09:54
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-23 12:21:00 | 显示全部楼层
从堵塞发生开始,药液管道内的压力就会发生变化,堵塞点至出液口压力会明显下降,在靠近出液口的地方设置压力传感器,和反冲装置以及药液泵联动即可
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-23 14:01:09 | 显示全部楼层
厚厚慈悲 发表于 2012-12-23 12:21
从堵塞发生开始,药液管道内的压力就会发生变化,堵塞点至出液口压力会明显下降,在靠近出液口的地方设置压 ...

可否采取流量计累计流量的检测方式,如果流量计累计为零,而且还没有达到累积量的情况下,就可以认为是堵了?我们以前没考虑堵的问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-23 14:13:51 | 显示全部楼层
理论上可以,但是
大部分种类的接触式的流量计本身也容易堵塞,非接触式的成本高得多
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-23 22:05:53 | 显示全部楼层
厚厚慈悲 发表于 2012-12-23 14:13
理论上可以,但是
大部分种类的接触式的流量计本身也容易堵塞,非接触式的成本高得多

超声波流量计也可以吧,不贵的。
回复

使用道具 举报

大师
 楼主| 发表于 2012-12-24 12:52:50 | 显示全部楼层
古墓派 发表于 2012-12-23 22:05
超声波流量计也可以吧,不贵的。

提取罐的出料或者是循环是由出料泵来完成的,在出料泵后设置一个流量计。在出料时,当出料量未达到设定出料累积量,而出料流量计 流速为零,可判断为有堵料情况发生;当在提取循环时, 出料流量计流速为零, 可判断为有堵料情况发生,流量计同时还能判断循环次数和量,对保证按工艺提取时间和提取效果。@厚厚慈悲  觉得怎么样
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-24 13:43:00 | 显示全部楼层
蒲公英 发表于 2012-12-24 12:52
提取罐的出料或者是循环是由出料泵来完成的,在出料泵后设置一个流量计。在出料时,当出料量未达到设定出 ...

判断堵塞要求越及时越好,最好是在没有完全堵死之前判断和采取措施
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-24 20:03:52 | 显示全部楼层
厚厚慈悲 发表于 2012-12-24 13:43
判断堵塞要求越及时越好,最好是在没有完全堵死之前判断和采取措施

流量减少到40%,就要看是否没有料液了或者即将堵了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-24 20:22:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 z_000x 于 2012-12-24 20:24 编辑
蒲公英 发表于 2012-12-24 12:52
提取罐的出料或者是循环是由出料泵来完成的,在出料泵后设置一个流量计。在出料时,当出料量未达到设定出 ...


你们那在出料泵后设置流量计了吗,什么流量计,用着效果怎么样
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-12-24 20:24:07 | 显示全部楼层
能不能装个水表的?设定出一锅药液的时间。如果时间没到而药液不流了,水表停转则说明堵了。{:soso_e113:}瞎说的哈。
回复

使用道具 举报

大师
 楼主| 发表于 2012-12-24 23:06:21 | 显示全部楼层
z_000x 发表于 2012-12-24 20:22
你们那在出料泵后设置流量计了吗,什么流量计,用着效果怎么样

设置了,效果一般,经常会出现误判,原因就是有些提取液过滤后仍然有些细小的颗粒,会影响流量计的正常工作,后来更换提取罐底盖的筛网目数,现在基本没问题了
回复

使用道具 举报

大师
 楼主| 发表于 2012-12-24 23:07:45 | 显示全部楼层
静夜思雨 发表于 2012-12-24 20:24
能不能装个水表的?设定出一锅药液的时间。如果时间没到而药液不流了,水表停转则说明堵了。瞎 ...

水表也是一种流量计,理论上是可以的,呵呵,不过水表都是机械式的,没有信号输出,无法跟自动化系统联系到一起,其实流量计的本质也是一种水表
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-25 09:00:33 | 显示全部楼层
古墓派 发表于 2012-12-24 20:03
流量减少到40%,就要看是否没有料液了或者即将堵了

要实际验证一下控制系统的反应时间再定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-25 09:01:32 | 显示全部楼层
蒲公英 发表于 2012-12-24 12:52
提取罐的出料或者是循环是由出料泵来完成的,在出料泵后设置一个流量计。在出料时,当出料量未达到设定出 ...

流量计选型请看我的新帖

点评

多谢,关注  发表于 2012-12-25 09:14
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-13 11:12:35 | 显示全部楼层
不知道以后管路上是否可以有透视窗类型设计?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 18:09

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表