蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5807|回复: 36
收起左侧

[其他] 关于洁净区更衣系统的设置

  [复制链接]
药徒
发表于 2013-1-4 16:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如图,由更衣室进入洁净区和退出洁净区共用一个气锁手消毒房间,灭菌好的衣服也是通过同一个气锁手消毒房间放入穿洁净衣房间,这样是否合理?是否存在交叉污染?是否符合新版GMP

更衣室设置

更衣室设置
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-4 16:46:22 | 显示全部楼层
木有人么?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-4 16:56:20 | 显示全部楼层
不能沉啊!!!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-4 17:02:04 | 显示全部楼层
albance 发表于 2013-1-4 16:59
这个在D级别设计应该没有问题 无菌制剂关键区域可能有问题啊

谢谢回复,问题有哪些?气锁还是洗衣间不合理?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-4 17:15:29 | 显示全部楼层
不是太明白这样设计的意图,简单说几点:1、进入脱外衣间时更换的应该一般生产区工作服而非个人外衣,这点必须明确。2、人员进入和退出通道没有完全独立设计,存在交叉污染的风险。3、灭菌好的工作服是通过双扉灭菌柜传入存放间,并非通过气锁间传入,同时该存放间应为“整衣、存放间”。个人理解,欢迎指正

点评

应该是灭菌前整衣,灭菌后就是B级去了。  详情 回复 发表于 2013-3-5 16:55
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-4 17:29:11 | 显示全部楼层
不是很懂,呵呵,另请高人解答吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-4 17:38:09 | 显示全部楼层
1. 是有问题,GMP附录的规定进出无菌洁净区分开通道,本身就是为了防止交叉污染,你这样还是存在进出共用通道的问题。
2. 洗衣灭菌后存放没问题,出洁净区与入洁净区共用手消毒不交叉污染吗?
   从交叉污染角度应该不难分析。

点评

尽可能分开,没说必须分开,分开气闸更好,不分开关系也不大,气闸对进出都可以起净化作用。 是有交叉污染的风险,但是这个风险看你能不能接受。  详情 回复 发表于 2013-3-5 16:58
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-1-4 17:43:35 | 显示全部楼层
不错的设计
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2013-1-4 19:29:39 | 显示全部楼层
有一个简单方案:把B级走廊隔一个气锁间,进洁净区的门从新气锁进入,原进入的门封死,这样就比较理想了

点评

呆总这个方法简单,但布局还是有点乱,有污染可能  发表于 2013-2-4 14:12
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-4 19:48:43 | 显示全部楼层
GMP中对无菌生产区更衣和退更不是强制要求,既然可以不设退更,上述设计也是可以接受的。当然,如果有足够的空间,设计成完全不交叉最好。

点评

说的有理。  详情 回复 发表于 2013-3-5 16:59
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-4 19:59:29 | 显示全部楼层
衣服怎么拿到穿无菌外衣的呢  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-4 20:06:04 | 显示全部楼层
不是很懂 学习下
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-5 08:55:28 | 显示全部楼层
albance 发表于 2013-1-5 08:37
由于是无菌区域,最好退出区域与进入区域的气锁间隔开

谢谢回复~~
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-5 09:12:31 | 显示全部楼层
无菌内衣怎么从洗衣房过来的呢?

点评

灭菌后 拿过去啊,衣服其实一直是个问题应该在B级别存放还是在A级别存放问题  发表于 2013-1-5 09:27
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-5 10:45:52 | 显示全部楼层
这个设计很好呀,GMP没有强制要求分开,觉得穿无菌外衣间比较小;
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-5 15:01:28 | 显示全部楼层
不是一概而论,要看是什么产品,人员退出时有无粉尘或致敏性物料带来的对气锁间的污染,如果风险很小,上述设计完全可以
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2013-2-4 08:59:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-5 14:06:07 | 显示全部楼层
没有说明是生产线类别。。。口服。。。针剂。。。要看是什么标准的。。。是出口还是内销。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-5 14:23:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 英雄崛起 于 2013-3-5 14:25 编辑

设计挺好,很紧凑,但是,有一个确定就是如果进入到C级的话应该是没有多大的问题,而是进入是BJ级。但是 D级和B级进,B级出,共用一个房间,会出现交叉污染的风险,这个图纸能否发出来看一下,谢谢!!!!@石头968 @uiofer   
QQ截图未命名.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-5 14:30:34 | 显示全部楼层
截图位置能否再大点
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-30 07:44

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。