发表于 2013-1-18 08:28:53 | 显示全部楼层
最好是直排,回风比较麻烦,应该要回到初效段比较好。还要考虑空气质量和倒灌的问题,应该在回风之前加装过滤器,所以很少有利用回风的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-18 08:36:51 | 显示全部楼层
也可以生产时直排,不生产时回风!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-18 09:04:35 | 显示全部楼层
一般不建议回风,经过处理后直排!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-18 09:10:14 | 显示全部楼层
不要回风,直排。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-18 09:22:30 | 显示全部楼层
直排不回风
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-18 10:03:11 | 显示全部楼层
必须过滤后直排
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-1-18 10:07:58 | 显示全部楼层
当然要有回风,操作间总不会7*24小时都开工吧?清场完,不生产的时候,总不能开着直排,对能耗有影响吧?

可以选择在生产的时候,关闭回风口,用直排。无生产时,开回风口,关直排。

点评

比较合理的设计  发表于 2013-2-3 07:56
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-18 12:43:55 | 显示全部楼层
看来大家已经给出了合理的答案了!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-18 19:57:07 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2013-1-18 10:07
当然要有回风,操作间总不会7*24小时都开工吧?清场完,不生产的时候,总不能开着直排,对能耗有影响吧?
...

不生产时  还要开回风?

点评

空调24小时运行的吧  发表于 2013-2-3 07:56
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-18 20:43:31 | 显示全部楼层
hsy33 发表于 2013-1-17 21:43
也不好,回风是对高效增加了负荷,直排的好

对的,粉尘大的区域都直排。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-1-18 21:14:38 | 显示全部楼层
lyb0313 发表于 2013-1-18 19:57
不生产时  还要开回风?

不生产时,洁净区就不是洁净区了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-19 11:41:56 | 显示全部楼层
lyb0313 发表于 2013-1-17 21:38
如果是单独的空调系统,只生产同一种产品,可否回风呢?

直排并不是因为是不是共用空调系统的的问题,如果产尘量大的功能间回风对风管和过滤器的损害都比较大,维护成本高,污染的风险也大
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-19 13:28:04 | 显示全部楼层
jxfan 发表于 2013-1-19 11:41
直排并不是因为是不是共用空调系统的的问题,如果产尘量大的功能间回风对风管和过滤器的损害都比较大,维 ...

谢谢O(∩_∩)O~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-19 13:36:14 | 显示全部楼层
你考虑下回风、直排的目的!你执着于回风的目的又是什么?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-19 13:59:39 | 显示全部楼层
610384136 发表于 2013-1-19 13:36
你考虑下回风、直排的目的!你执着于回风的目的又是什么?

是甲方要回风的
甲方为了节约成本
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-19 16:06:57 | 显示全部楼层
lyb0313 发表于 2013-1-19 13:59
是甲方要回风的
甲方为了节约成本

那蒲友们回答得很清楚了!而且不节约成本!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-19 21:01:26 | 显示全部楼层
那你可要发挥专业眼光解释哦,这样他会对你的专业水准更加认可
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-19 23:03:04 | 显示全部楼层
必须是100%全新风净化系统送入,过滤后直排出去。
如果担心耗能等等,你可以把排风系统做一个热回收装置设计到原有的净化空调箱上面。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-2 23:07:49 | 显示全部楼层
过滤后直排
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-3 07:32:10 | 显示全部楼层
建议,还是不要成回风,对空调机组的,初中效,还高效,造成堵塞危险,可以把它设计成,回风和排风可以互相切换,粉碎的时候,开排风,其他情况下,开回风就就行了啊!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-30 21:55

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表