蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 英雄崛起
收起左侧

[制药用水] 纯化水循环管路图纸审核 ,大家来找茬

  [复制链接]
药徒
 楼主| 发表于 2013-6-20 23:42:59 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-6-20 16:24
如果你要回到RO前的中间水罐,不管你是二级反渗透还是一级加EDI,都会有两个变频泵,前期投资会高点
而且 ...

现在不提倡用中间水箱了,多一个维护费用,现在变频器控制,在不产水情况下,设备还是保持低流量运行,冲洗RO膜表面的残留物!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-22 23:22:26 | 显示全部楼层
这个 好玩 我也来玩玩看,没有看其他的回复 有重复勿怪
1 储罐用的是静压的液位计? 建议采用压差式
2 10T储罐 建议2个或以上喷淋球,对于人孔是否清洗到需要验证,否则还需要一个小的旁路喷淋球
3 只看到PI ,储罐是否有爆破片,虽然不是压力罐但是对于高高液位的处理,爆破片比较有效
4 液位控制分几档? 建议四档,高高 高 低 低低 对应相应措施(可以表示在PID中)
5 是否考虑 设置压力开关作为低低的备用,以免液位传感问题导致系统错误
6 罐底阀? 考虑V型 可排空
7 罐体排空阀 为手动? 不和液位联动?
8 不考虑 紫外灯?
9 泵后 变径? 阀门? 防止倒流
10 泵旁路设计? 如何快速连接备用泵?
11管道保温设计?
12 loop 进回端的取样阀?(有的 我看错了 不好意思 感觉是诺盟的取样阀)
13 蒸汽的手动保护阀? 凝水的旁路阀组?管路的在线温度仪表?
14 没有考虑 冷却水? 平时运行管路水温不低于15? 巴士消毒后不考虑 水冷排放?(PS 真心省阀组啊)
15 换热器前后的排水,建议流换热器后的即可。低点排水
16 储罐建议也加温度传感,储罐温度 应该比换热器后要低,应该为最低点温度
17 还有就是 补全坡度,PW进水管路信息等。
18 图纸可以再做的好看一点 电磁阀信息,信号线(建议点化线)稍微糙了点 模板不是很好呀 :)

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
英雄崛起 + 10 赞一个!总结的很好,!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-23 15:40:55 | 显示全部楼层
其实问 奥星 郎脉 净泽 要个模板就好了,换汤不换药。顶多就是纠结下 要不要臭氧。
欧洲喜欢臭氧 (可瑞在推) 美国喜欢热力。
加紫外 和 化学方法辅助即可。
现在的纯水设计已经是模式化的了,没什么搞头,水量计算倒是需要做好。水机,罐,泵,管道选择正确。
过ASME2009 2D WHO 2D 欧美一般(ISPE)3D 国内6D 阀门和短卡以此为依据
备用泵设计
单管换还是双管换
单管换的话 注意冷热媒切换,旁路,排空,压力阀的设置(蒸汽和冷水进为同一管路)。。。。。。。。。
总之 找个稍微专业点的做二次设计 只要工艺条件提的没有问题,基本都OK。主要还是看施工。

点评

嗯,现在做洁净管道就那几天人,看了他们也差不多啊,最多加个创洁而已!  详情 回复 发表于 2013-6-23 16:18
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-23 16:18:10 | 显示全部楼层
timshen1980 发表于 2013-6-23 15:40
其实问 奥星 郎脉 净泽 要个模板就好了,换汤不换药。顶多就是纠结下 要不要臭氧。
欧洲喜欢臭氧 (可瑞在 ...


嗯,现在做洁净管道就那几家人,看了他们也差不多啊,最多加个创洁而已!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-24 09:09:17 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2013-6-23 16:18
嗯,现在做洁净管道就那几家人,看了他们也差不多啊,最多加个创洁而已!

呵呵 ,看来大家一直没关注森松啊 ,森松做得很不错,特别是含配液系统的总包洁净管道交钥匙工程,我建议找他们可以省心省力。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-24 09:55:49 | 显示全部楼层
学习
加换热器还有一个目的,水温在15-25度之间才能达到厂家说明的产水率,温度低于15度时会相应的降低
对纯化水管路系统加装保温夹套?????

点评

这个跟循环管路没有关系了,只跟制备有关系啊!!  详情 回复 发表于 2013-6-24 20:21
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-24 18:03:12 | 显示全部楼层
下载后看看

点评

可以点评一下!!需要提供意见!  发表于 2013-6-24 19:01
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-24 20:21:21 | 显示全部楼层
将军119 发表于 2013-6-24 09:55
学习
加换热器还有一个目的,水温在15-25度之间才能达到厂家说明的产水率,温度低于15度时会相应的降低
对 ...

这个跟循环管路没有关系了,只跟制备有关系啊!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-25 14:04:16 | 显示全部楼层
  支持      
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-25 19:04:07 | 显示全部楼层
这个想法真不错,哪家再认证有不明白或想找错的,就这样真好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-25 22:09:06 | 显示全部楼层
liu0909 发表于 2013-6-20 09:55
纯水罐清洗球有必要安装到纯水罐中部吗?就安装在纯水罐顶部不可以吗?

这个做验证
不过在中间更好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-26 08:44:40 | 显示全部楼层
取样点在哪里
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-26 08:49:12 | 显示全部楼层
图,里面有标识啊!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-26 08:54:54 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-26 12:52:59 | 显示全部楼层
看不太清{:soso_e136:}
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-26 21:36:47 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-27 07:35:10 | 显示全部楼层
timshen1980 发表于 2013-6-22 23:22
这个 好玩 我也来玩玩看,没有看其他的回复 有重复勿怪
1 储罐用的是静压的液位计? 建议采用压差式
2 10 ...

高手,很精彩,有几个问题想请教一下
6. 罐底阀V型是什么概念?
7.排空阀和液位联动?实际可行吗,排空时液位的误差很大,联动的意义不大,不如液位快空时,有个报警提示
9.没看太懂?泵前后是不是一个管径,防止倒流是要加单向阀吗?
10.备用泵真没考虑过?有必要吗,坏的几率还真不大,是准备维护保养时切换吗?旁路怎么设计,什么意义?
11. 管道保温只是为了消毒时使用,如果没有保温,整个损失会有多大?有经验数据吗?
12.诺盟取样阀如何?有什么优势吗?
16.储罐温度是比换热器后低,但不比换热前低啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-27 08:42:59 | 显示全部楼层
无排放点
{:soso_e100:}
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-27 21:21:38 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-6-27 07:35
高手,很精彩,有几个问题想请教一下
6. 罐底阀V型是什么概念?
7.排空阀和液位联动?实际可行吗,排空 ...

6 V型阀 就是为了可排尽的一种阀体的形式,因为阀体结构像V字型
7 排空阀和液位联锁 技术上可行 但是的确意义不是非常大,如果边上一直有操作人员 设置报警然后手动开启阀门即可,我指的是和高高液位的联锁,不是液位快空时候。一般就是停泵,开阀,关罐上的水机进口阀门。
9 因为一般如果选用阿法拉伐的泵前后的出口会比相应的选型管道直径要大一号,所以有前后变径的设置。而一般考虑 泵前的管道会比泵后大一个size 如泵后50 泵前65  对应的泵的进出口可能都是65  所以在泵后加一个变径
10 备用泵的考虑 一般是欧美药厂会采用的设计,原因是考虑不能停产,尤其是作为注射用水和纯蒸汽的源头。如果采用换泵的形式,老外可能要求再验证,保证备用泵的洁净有困难。如果是国产项目,一般就没有这个要求,毕竟换个泵都是卡接时间短,国内可能验证这块不是非常注重。
11 推荐用保温,是出于人身安全的考虑,如果是国内的项目可以推荐在洁净室内保温即可,不需要整管道做保温。热损失倒是没有特别计算过,可以问问郎脉或者奥星等工程公司
12 诺盟取样阀比较适合罐子,觉得纯水用millipore 和 盖米的更加适合。
16 所以我们设计的是出口端,换热前和储罐三点控制80度,但一般会取83度,正负2度。

点评

管路保温还是有必要的,特别是管路很长的情况下,消毒的升温时间太长。我们一个项目,消毒升温就要三四个小时,非常浪费时间,导致影响正常的生产和验证,于是管路加了保温。  发表于 2015-8-25 09:56
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-27 21:23:31 | 显示全部楼层
当然 我觉得专门做洁净系统的工程公司 在这方面的设计能力要更强一点。
我们知道的还是有点概念性的东西,可能和实际的还有些出入。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。