蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 英雄崛起
收起左侧

[制药用水] 纯化水循环管路图纸审核 ,大家来找茬

  [复制链接]
药徒
发表于 2013-6-20 09:24:02 | 显示全部楼层
附件无法读取,看不清楚,不作评论

点评

现在已经上传完毕了啊!!  详情 回复 发表于 2013-6-20 09:33
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-6-20 09:28:41 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2013-6-20 09:10
看PDF啊 !

佩服分辨率也很低
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-20 09:30:00 | 显示全部楼层
支持一下,慢慢找
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-20 09:33:37 | 显示全部楼层
ljc1981 发表于 2013-6-20 09:24
附件无法读取,看不清楚,不作评论

现在已经上传完毕了啊!!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-20 09:33:40 | 显示全部楼层
看不清,发个清楚的慢慢看
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-20 09:55:16 | 显示全部楼层
纯水罐清洗球有必要安装到纯水罐中部吗?就安装在纯水罐顶部不可以吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-20 10:13:30 | 显示全部楼层
应该增设冷却水管路,做系统冷却降温和低温循环用
疏水器一侧建议增设旁路,检修好用
个人觉得双管板的最低点排放可以用做总回的取样
加个在线TOC就更好了{:soso_e113:}

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
英雄崛起 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-20 10:20:18 | 显示全部楼层
另一个温度计也应和蒸汽调节阀联动,否则不能判断升温的终点
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-20 10:46:25 | 显示全部楼层
进水只有电动阀,最好加个旁通手阀
喷淋球的位置应严重注意,否则不是影响喷淋效果,就是影响储罐容积
蒸汽排水疏水器侧最好也有旁通
TOC预留这种仪表最好都是向上装,比向下的理念上要好很多
最大的问题应该是蒸汽阀门应该受换热器前的温度表控制,这个温度才是最冷点
还有一个Y型过滤器装反了
最后三通看不清楚,是什么不合格启动排放?温度?电导?有必要吗?

点评

这个图差点,到时候,我把需要修改的地方汇总起来,做一下作结!  发表于 2013-6-20 11:25

评分

参与人数 1金币 +6 收起 理由
英雄崛起 + 6 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-20 10:47:06 | 显示全部楼层
上图例截图
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-20 10:49:52 | 显示全部楼层
giggswhq 发表于 2013-6-20 10:13
应该增设冷却水管路,做系统冷却降温和低温循环用
疏水器一侧建议增设旁路,检修好用
个人觉得双管板的最 ...

换热排放做总回取样好像是个很好的建议,@英雄崛起 你怎么看

点评

现在都基本都是这个样设计的!  详情 回复 发表于 2013-6-20 16:55
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-20 11:00:05 | 显示全部楼层
表示太模糊了,看不太清楚啊

点评

认真看,还是没有问题的!  详情 回复 发表于 2013-6-20 11:26
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-20 11:18:03 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-6-20 10:46
进水只有电动阀,最好加个旁通手阀
喷淋球的位置应严重注意,否则不是影响喷淋效果,就是影响储罐容积
蒸 ...

进水增加旁通,你说的是进罐吗?我觉得意义不大,不知道你的目的是什么
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-20 11:18:16 | 显示全部楼层
随便说一下,1、温度传感器安装在罐体上,可以有效保护蒸汽电磁阀和降低能耗。
2、流量传感器位置离回水口终端貌似有点远
3、所有的纯化水排水管加装止回阀或添加地漏
4、罐体好像没有液位检测装置
5、图左上方的PW供、回是干嘛的?

点评

用来降温的啊,呵呵!!  详情 回复 发表于 2013-6-20 11:23

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
英雄崛起 + 4 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-20 11:20:22 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2013-6-20 09:10
看PDF啊 !

PDF也不清楚
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-20 11:23:14 | 显示全部楼层
BOLT 发表于 2013-6-20 11:18
随便说一下,1、温度传感器安装在罐体上,可以有效保护蒸汽电磁阀和降低能耗。
2、流量传感器位置离回水口 ...

用来降温的啊,呵呵!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-20 11:23:19 | 显示全部楼层
补充两点:1、蒸汽冷凝水排水口的疏水阀应设计旁通,国产的疏水阀经常会问题
2、蒸汽管线最好选择球阀或者截止阀,气动隔膜阀感觉有点不妥

点评

这个是纯化水管道!!  详情 回复 发表于 2013-6-20 11:30
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-20 11:25:08 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-6-20 10:46
进水只有电动阀,最好加个旁通手阀
喷淋球的位置应严重注意,否则不是影响喷淋效果,就是影响储罐容积
蒸 ...

不合格排放是有必要的,电导不合格时用,我们这还有在线TOC,回水不合格,也排放

点评

纯化水在线也加TOC吗  详情 回复 发表于 2013-6-20 11:29
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-20 11:25:49 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2013-6-20 11:23
用来降温的啊,呵呵!!

现在一般厂家所生产储罐的保温夹套的隔热能力就已经满足要求了,这个是不是有点多余啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-20 11:26:56 | 显示全部楼层
魅雅雯ゞ殘楓 发表于 2013-6-20 11:00
表示太模糊了,看不太清楚啊

认真看,还是没有问题的!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-6-1 17:41

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表