新厂房洁净厂房体积5200立方左右,配300g的臭氧发生器;
使用臭氧检测仪检测风机送风段浓度为1.2PPm,各个房间臭氧浓度检测大概0.7PPM,各房间的臭氧浓度远远低于标准10PPM。
是我的检测设备坏了还是厂房配置的臭氧发生器小了!请高手赐教!!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-5-30 17:15:04 | 显示全部楼层
这种情况是臭氧检测仪的问题,300足够了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-5-30 17:15:44 | 显示全部楼层
你们风管不能漏成这样了吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-30 17:45:55 | 显示全部楼层
测得有问题吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-5-30 19:56:34 | 显示全部楼层
我们 也遇到同样的问题,吧臭氧发生器放在洁净区内,10多分钟就达到10PPM,而安装在中效之后连3PPM也没超过,郁闷呀。

点评

排风关了吗?  详情 回复 发表于 2014-11-6 11:26
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-5-30 21:13:17 | 显示全部楼层
首先,国内就没有一家计量机构可以较准1mg以上的臭氧检测仪器。其次,臭氧发生管要用陶瓷类的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-31 08:12:13 | 显示全部楼层
jiadechong 发表于 2013-5-30 17:45
测得有问题吧

检测臭氧发生器发生口处臭氧才20PPM,  有什么好的方法检验仪器问题吗? 仪器我都恢复出厂值了.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-31 08:14:22 | 显示全部楼层
墨石 发表于 2013-5-30 17:15
你们风管不能漏成这样了吧

风管应该是没有漏的,安装风管后我们都检测过。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-5-31 08:17:57 | 显示全部楼层
坚持到底!噢耶 发表于 2013-5-31 08:12
检测臭氧发生器发生口处臭氧才20PPM,  有什么好的方法检验仪器问题吗? 仪器我都恢复出厂值了.

仪器校准合格吗?如果合格应该没问题
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-31 08:36:33 | 显示全部楼层
墨石 发表于 2013-5-31 08:17
仪器校准合格吗?如果合格应该没问题

仪器是去年12月份校准的,至今才半年时间,中途没有经常使用过,我个人感觉仪器方面没有多大问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 08:52:49 | 显示全部楼层
标300g产能的臭氧发生器,如果制臭氧时氧气不够就制不出300g的臭氧,一般采用外置式臭氧发生器,给臭氧发生器提供的气源有的采取氧气、有的采用压缩空气。我认为首先检测制出的臭氧量,再测各房间浓度。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-31 08:54:42 | 显示全部楼层
ssz 发表于 2013-5-31 08:52
标300g产能的臭氧发生器,如果制臭氧时氧气不够就制不出300g的臭氧,一般采用外置式臭氧发生器,给臭氧发生 ...

哦!现在我们公司还没有检测臭氧量的仪器,可能检测不了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 09:05:02 | 显示全部楼层
那给臭氧机是外置的吗?关键是提供给经什么气源,如果普通空气那可能就制不出300g。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-5-31 09:16:33 | 显示全部楼层
坚持到底!噢耶 发表于 2013-5-31 08:36
仪器是去年12月份校准的,至今才半年时间,中途没有经常使用过,我个人感觉仪器方面没有多大问题。

这样应该是臭氧发生器问题了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-31 09:20:52 | 显示全部楼层
ssz 发表于 2013-5-31 09:05
那给臭氧机是外置的吗?关键是提供给经什么气源,如果普通空气那可能就制不出300g。

是外置的臭氧发生器,气源就是普通空气。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-31 09:22:07 | 显示全部楼层
墨石 发表于 2013-5-31 09:16
这样应该是臭氧发生器问题了

哦!谢谢了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-6 11:26:11 | 显示全部楼层
lunmulunmu 发表于 2013-5-30 19:56
我们 也遇到同样的问题,吧臭氧发生器放在洁净区内,10多分钟就达到10PPM,而安装在中效之后连3PPM也没超过 ...

排风关了吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-1-25 10:37:52 | 显示全部楼层
我们80g(风冷,好像不是陶瓷)的发生器产气浓度80+ppm
120g(水冷,陶瓷发生管)的发生器产气浓度900+ppm
流量暂不清楚
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-25 20:59:42 | 显示全部楼层
1、我觉得首先检查管道漏风情况。
2、形成内循环,关掉排风和新风,新风就算你阀门全关也关不死,风机频率要降低。
3、国内的臭氧浓度检测仪不太好用,或者对着风吹,才能吹出来,也可以用用臭氧浓度检测管。
4、臭氧这个东西其实真心不怎么关键,洁净区的消毒主要是还是需要表面消毒和消毒剂的更换,还有控制人员,因为很多时候都是人员导致微生物超标,比如霉菌,比如更鞋间。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-28 12:07

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表