蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 四叶花
收起左侧

[其他] 无菌制剂认证缺陷专题讨论三:排水设施

  [复制链接]
发表于 2014-2-27 14:45:08 | 显示全部楼层
请看示意图
蒸汽排空气阻断示意图.JPG
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-27 14:46:06 | 显示全部楼层
清露紫苏 发表于 2014-2-27 08:44
有图片吗?请上图。


请看示意图
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-28 09:17:39 | 显示全部楼层
dqh0993 发表于 2014-2-27 14:46
请看示意图

谢谢,我想问一下水封那部分日常如何操作,是加水液封吗?还是需要加消毒液之类?要是,如何加?什么频次?另外,水封上面还要加盖吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-28 13:52:59 | 显示全部楼层
水封就是排水时通过水封时剩下的那部分水,清洁消毒和该区域地漏一样管理,每次清洁时都要加消毒液。水封上面加盖,但是盖和水封不密封。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-28 13:53:20 | 显示全部楼层
清露紫苏 发表于 2014-2-28 09:17
谢谢,我想问一下水封那部分日常如何操作,是加水液封吗?还是需要加消毒液之类?要是,如何加?什么频次 ...

水封就是排水时通过水封时剩下的那部分水,清洁消毒和该区域地漏一样管理,每次清洁时都要加消毒液。水封上面加盖,但是盖和水封不密封。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-3 13:39:00 | 显示全部楼层
dqh0993 发表于 2014-2-28 13:53
水封就是排水时通过水封时剩下的那部分水,清洁消毒和该区域地漏一样管理,每次清洁时都要加消毒液。水封 ...

谢谢!每次清洁时都要加消毒液,那是不是说每次清洁后加消毒液液封?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-3 14:53:45 | 显示全部楼层
清露紫苏 发表于 2014-3-3 13:39
谢谢!每次清洁时都要加消毒液,那是不是说每次清洁后加消毒液液封?

是的,清洁消毒和该区域地漏一样管理,地漏加消毒液,水封也要加消毒液。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-3 15:14:56 | 显示全部楼层
dqh0993 发表于 2014-3-3 14:53
是的,清洁消毒和该区域地漏一样管理,地漏加消毒液,水封也要加消毒液。

谢谢,请问一下,需要多少消毒液才可以将水封处的水置换成消毒液?那是不是需要规定消毒液的加入量?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-4 10:15:53 | 显示全部楼层
清露紫苏 发表于 2014-3-3 15:14
谢谢,请问一下,需要多少消毒液才可以将水封处的水置换成消毒液?那是不是需要规定消毒液的加入量?

这些你们做清洁验证的时候都要做啊,一般加入量最低要求是保证能有效形成水封或者保证有效置换水封中的脏水。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-4 15:57:03 | 显示全部楼层
dqh0993 发表于 2014-3-4 10:15
这些你们做清洁验证的时候都要做啊,一般加入量最低要求是保证能有效形成水封或者保证有效置换水封中的脏 ...

好的,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-26 16:44:58 | 显示全部楼层
关于空气隔断,邓海根老师有专门论述,内容比较多,大家自己详细下载吧。
http://wenku.baidu.com/link?url=ZODRabdoymHGcUnDJ9Is_QzY74ATywaqGiICdbxyLqU74kfL0fomDeQOfpuYIYU9U_Derww3waFYqbwgp4AWIJflsLmU8zSIJSS1Yj3CUlG
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-1 15:19:31 | 显示全部楼层
学习 随时关注
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-2 15:47:55 | 显示全部楼层
学习了,不错,设计中需要考虑!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-28 10:08:49 | 显示全部楼层
同外部排水系统的连接方式应当能够防止微生物的侵入
我想问下这个怎么理解?是装空气阻断就可以吗?单向阀行吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-28 17:44:52 | 显示全部楼层
洗手池也必须加空气隔断吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-29 15:18:20 | 显示全部楼层
我们的灭菌柜只有疏水阀,这算客气隔断吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-7 14:10:42 | 显示全部楼层
湿热灭菌柜排冷凝水装了止回阀还要有空气隔断吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-29 08:53:21 | 显示全部楼层
求空气隔断的图纸,有哪位高人能够提供下?谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-19 15:01:55 | 显示全部楼层
必须有空气隔断
回复

使用道具 举报

药王
发表于 2023-5-6 18:25:14 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-7 03:23

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。