药徒
发表于 2014-4-7 14:48:48 | 显示全部楼层
检漏可以在空调机箱内发烟,自己怎么能在静压箱上开口?

点评

检漏不可能几十、上百个高效一起检漏,需要好几天,空调箱发烟需要大量发烟,持续几天,不现实  详情 回复 发表于 2014-4-11 16:03
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-7 15:29:11 | 显示全部楼层
静压箱目前没有强制要求必须有PAO检测口,但是建议还是带检测口的,毕竟自己开孔密封是一个很大问题,再一个带检测口的检漏的时候一定要检查检测口的密封性,我们今年新装的高效就发现静压箱PAO检测口密封不好,更换了好多。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-11 12:50:36 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-3-2 09:11
PAO热发烟,否则,发烟量不够

测自净时间的话,发烟笔是可以的。不需要热发烟,热发烟的烟量太大了,一次性测试10到25片600*600的高效过滤器时候才用热发烟的。蚊香这个太山寨了。FDA不认可的。

点评

一次性测试10到25片600*600的高效过滤器时候才用热发烟的。 一次性测试,需要10—25个测试管吧?  详情 回复 发表于 2014-4-11 16:04
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-11 12:52:34 | 显示全部楼层
xcl308 发表于 2014-3-2 13:39
我见过的都是静压箱发烟,当然喽,我看得也不多

一个静压箱,一块过滤器,需要采用ATI的冷发烟就可以。发烟口要大(DN50左右),上游测试孔可以小(DN10mm可以),需要烟量大于12ug/L
PAO法测试烟量一定要够,而且上游浓度一定要稳定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-11 12:55:27 | 显示全部楼层
PAO4发烟用油 发表于 2014-4-11 12:52
一个静压箱,一块过滤器,需要采用ATI的冷发烟就可以。发烟口要大(DN50左右),上游测试孔可以小(DN10m ...

空调箱发烟呢?想重点了解一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-11 15:52:53 | 显示全部楼层
xcl308 发表于 2014-4-11 12:55
空调箱发烟呢?想重点了解一下

请问你的这个空调箱后面送风带几个高效过滤器送风口? 15~25个以内的话,可以在空调箱里面发烟,必须使用ATI热发烟,冷发烟烟量不够,不能用于空调箱子里面发烟。发烟口要做大,DN50~76,或者更大,或者把ATI热发烟机放在AHU里面,电源线和氮气管子简单考虑从AHU外供电供气。如果空调箱后面送风带的高效送风口太多比如50个,40个,35个,那就又变的烟量不够了,从主送风管的直管每个支的单次的发烟吧。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-4-11 16:03:44 | 显示全部楼层
Whats 发表于 2014-4-7 14:48
检漏可以在空调机箱内发烟,自己怎么能在静压箱上开口?

检漏不可能几十、上百个高效一起检漏,需要好几天,空调箱发烟需要大量发烟,持续几天,不现实
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-4-11 16:04:42 | 显示全部楼层
PAO4发烟用油 发表于 2014-4-11 12:50
测自净时间的话,发烟笔是可以的。不需要热发烟,热发烟的烟量太大了,一次性测试10到25片600*600的高效过 ...

一次性测试10到25片600*600的高效过滤器时候才用热发烟的。
一次性测试,需要10—25个测试管吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-11 19:46:00 | 显示全部楼层
PAO4发烟用油 发表于 2014-4-11 15:52
请问你的这个空调箱后面送风带几个高效过滤器送风口? 15~25个以内的话,可以在空调箱里面发烟,必须使用 ...

谢谢解释,大略了解了些
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-11 19:47:16 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-4-11 16:03
检漏不可能几十、上百个高效一起检漏,需要好几天,空调箱发烟需要大量发烟,持续几天,不现实

意思是空调箱发烟对制药洁净室高效检漏的实用性不高吗?

点评

发烟时间长、量大、污染重……  详情 回复 发表于 2014-4-11 20:14
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-4-11 20:14:18 | 显示全部楼层
xcl308 发表于 2014-4-11 19:47
意思是空调箱发烟对制药洁净室高效检漏的实用性不高吗?

发烟时间长、量大、污染重……
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-11 23:44:37 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-4-11 20:14
发烟时间长、量大、污染重……

我认为,实用性很高,主要是提高效率,上百块的高效过滤器,从AHU大量发烟,洁净车间内,4台或者更多的photometer,速度很快,污染不存在。单块高效发烟,上游口位置不正确,上游浓度不均匀,测试结果有不准。一般大的药厂,时间就是金钱,快速的检测完成,生产线好快速升级到生产状态。有的高效过滤器使用超过10年,还在用,PAO 或者 以前的 DOP 烟油怎么也对它浓烟滚滚过 不下20多次。泄漏不超标,pressure drop 不超标。继续服役中。

点评

是的,如果有足够多的检测设备,空调箱发烟,当然是最好了。 否则,1台2台检测仪,就不划算。  详情 回复 发表于 2014-4-12 12:36
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-4-12 12:36:05 | 显示全部楼层
PAO4发烟用油 发表于 2014-4-11 23:44
我认为,实用性很高,主要是提高效率,上百块的高效过滤器,从AHU大量发烟,洁净车间内,4台或者更多的ph ...

是的,如果有足够多的检测设备,空调箱发烟,当然是最好了。
否则,1台2台检测仪,就不划算。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-15 13:59:20 | 显示全部楼层
现在生物制药都要留DOP测试口 和PAO 发尘口  满足新版GMP-E标准
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-19 15:35:13 | 显示全部楼层
HOHO~~~~~~












黄金纯度测试仪
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-5-8 09:37:15 | 显示全部楼层
来学习学习
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-6 15:22:12 | 显示全部楼层
了解了好多知识
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-13 13:09

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表