原料药洁净空调系统高效口上的静压箱是否一定要有PAO检测口。我检漏在空调机组发烟可以吗?或者我在静压箱上自己开个口可以吗?@石头968  
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-28 14:44:39 | 显示全部楼层
有没有硬性要求,静压箱必须有这个口?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-28 15:02:13 | 显示全部楼层
最好有,没有的话在空调机组发烟也是可以的,这个影响不是很大
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-2-28 15:04:54 | 显示全部楼层
没强制要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-28 17:42:37 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币


没强制要求
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-3-1 00:39:44 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

空调机组发烟、静压箱发烟、支风管发烟,都可以啊。

点评

学习了,还有这么多途径。再谈谈各自的利弊贝  发表于 2014-3-2 13:38
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-1 14:40:04 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-3-1 00:39
空调机组发烟、静压箱发烟、支风管发烟,都可以啊。

怎么发烟?用专用发烟笔?

前几一天,看到一篇文献,关于空调自净时间验证的,说用蚊香进行发烟5分钟后,开空调进行自净时间的测定。不知正确的做法是不是这样?

点评

你没用过发烟笔吗?气流流形用的  发表于 2014-3-2 13:42
PAO热发烟,否则,发烟量不够  详情 回复 发表于 2014-3-2 09:11
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-1 15:30:20 | 显示全部楼层
空调机组发烟、静压箱发烟、支风管发烟,都可以啊。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-3-2 09:11:11 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2014-3-1 14:40
怎么发烟?用专用发烟笔?

前几一天,看到一篇文献,关于空调自净时间验证的,说用蚊香进行发烟5分钟后 ...

PAO热发烟,否则,发烟量不够
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-2 09:16:30 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

空调机组气溶胶热发烟,虽然有检测口,但是从来不用~~~~~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-2 10:07:52 | 显示全部楼层
路过,学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-2 10:40:30 | 显示全部楼层
没有检测口,你如何确定上游浓度是否达标。

自己开孔当然可以,但是密封是件麻烦事。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-2 13:18:57 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

石头968 发表于 2014-3-2 09:11
PAO热发烟,否则,发烟量不够

石头老师什么时间有空来普及一下这方面的知识,我相信想学习的人不不!

点评

比较简单  详情 回复 发表于 2014-3-2 13:38
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-2 13:29:05 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

最好还是有,机组处可以热发烟,可是上端浓度不是还要通过检测口来确定吗,检测口是需要的,静压箱自己打孔很费劲的,不过如果你只是想这么和认证员解释,估计他们不能让你把散流板卸把过滤器拿掉看,不一定能看懂,呵呵,玩笑,没有不敬

点评

静压箱,电钻可以打孔吧接上管接头,打胶密封  详情 回复 发表于 2014-3-2 13:38
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-3-2 13:38:06 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2014-3-2 13:18
石头老师什么时间有空来普及一下这方面的知识,我相信想学习的人不不!

比较简单
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-3-2 13:38:55 | 显示全部楼层
永远的初学者 发表于 2014-3-2 13:29
最好还是有,机组处可以热发烟,可是上端浓度不是还要通过检测口来确定吗,检测口是需要的,静压箱自己打孔 ...

静压箱,电钻可以打孔吧接上管接头,打胶密封
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-2 13:39:35 | 显示全部楼层
我见过的都是静压箱发烟,当然喽,我看得也不多
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-3 09:48:58 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-3-2 13:38
静压箱,电钻可以打孔吧接上管接头,打胶密封

主要是我来新公司时静压箱什么的都买了,也部分安装了,现在在考虑静压箱没有检测口,打口可以吗?专家会不会在这一块卡?

点评

打个孔,装个管接头,加个小阀门,没啥影响吧。 可以看看本身带孔的,是怎么打孔安装的。  详情 回复 发表于 2014-3-3 14:56
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-3 09:49:33 | 显示全部楼层
longderen 发表于 2014-3-2 10:40
没有检测口,你如何确定上游浓度是否达标。

自己开孔当然可以,但是密封是件麻烦事。

主要是我来新公司时静压箱什么的都买了,也部分安装了,现在在考虑静压箱没有检测口,打口可以吗?专家会不会在这一块卡?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-3 09:50:05 | 显示全部楼层
墨石 发表于 2014-2-28 15:04
没强制要求

主要是我来新公司时静压箱什么的都买了,也部分安装了,现在在考虑静压箱没有检测口,打口可以吗?专家会不会在这一块卡?

点评

目前没有  详情 回复 发表于 2014-3-3 11:14
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-13 10:15

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表