 楼主| 发表于 2017-10-17 08:45:46 | 显示全部楼层
hhp 发表于 2017-10-17 08:31
补充干蒸汽加湿过程与吸收距离关系图

目前我们的空间,放空调机组是足够位置了。

点评

hhp
我猜错了  详情 回复 发表于 2017-10-17 09:15
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-17 09:15:04 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2017-10-17 08:45
目前我们的空间,放空调机组是足够位置了。

我猜错了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-17 12:19:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 rogerhao 于 2017-10-17 12:34 编辑

其中几个问题说一下我的看法:
3、回风设置在AHU上设置两个进口,一个在表冷前,一个在表冷和加热段之间,有什么优势??---在表冷之前有回风应该是考虑冬天的时候室外新风温度低可能吧盘管冻掉,两个回风口上都是有阀门的,可以调节两部分回风的比例,但图上也只是手阀不是自控阀,需要冬天根据天气温度来确定在表冷前到底回多少风不会冻坏表冷器。)
4、室外新风的一个电动阀和送风风机关联的作用是???同时送风风机和多个室外阀门关联的作用??是平衡风量??---风机和风阀关联一般是安全考虑,防止风阀还没打开风机就启动,可能把空调机箱抽瘪掉或者爆掉。
5、送回风上面的70℃是什么???和送风风机关联是什么作用呢???--这个是防火阀,安全考虑如果风的温度达到70度认为是发生火灾,会触发机组的急停,有的还和消防系统进行关联。
6、设置两个排风分机是为什么呢??PF-2-B1,PF-2-B2,是由于风机功率不够,还是为了保险(一台坏了,可以用另一台)--一般排风机没有设置冗余的(防止一台坏了用另一台),如果排风机坏了会触发急停。有可能是上面几位蒲友说的,消毒排风时增大排风风量。当然也可以使用一台变频风机来完成,比如正常生产37Hz,消毒时增加到47Hz,可能这样需要风机比较大,还要加变频,成本可能高一些,这个具体得看设计院如何设计的。

8、排风为什么没有防火阀呢??--这个空调是有防火阀的。
9、送风风机前后压差监控是否有必要安装??送风风量和送风温湿度如何监控?--送风机前后一般会安装一个压差开关,无需安装压差传感器,如果风机皮带断裂那么压差开关会触发送风机故障报警,触发急停;这个图应该使用的是回风进行温湿度调节,所以没有画送风温湿度,如果用串级控制的话肯定会把送风温湿度也和冷热加湿阀画在一起。之所以没画送风风量是由于这个系统送风机频率靠关键房间定风量阀两端的压差来调节送风机频率,这样估计控制不好的)。分析一下,平衡时候各房间压差都稳定,假如有人打开关键房间门,那么由于关键房间压力高,肯定有风会漏到其他房间,那么由于送回风安装了定风量阀,那么送到房间和回到回风管的风量会保持不变,假如送5000,回4900,(自然漏风量100)但是门又打开了,有风肯定会漏到其他房间,这就矛盾了。如果定送变回,那么当门开时送5000,自然漏100,门开漏到其他房间800,那么变风量阀就会根据房间压力要求调整回风风量为4100,当然只是理论模型值。

还有一点,这个系统房间使用了定风量阀送风,和定风量阀排风,这种使用方式没有接触过,接触过的一般是定风量送风,变风量回风,如果两个都是定风量的话遇到人员走动开门的话压差估计会乱掉。而送定变回的话,遇到开门变风量阀会改变回风风量来平衡开门带走或者带来的风量保持房间内的压差。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-17 16:31:01 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2017-10-14 19:33
如果是排风模式两个都开就可以理解了,两台排风机是为了增大排风量,平时一台就够了

我也觉得可以这样理解,加快臭氧的排放。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-18 09:10:36 | 显示全部楼层
过来看看学学,
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-18 11:11:05 | 显示全部楼层
图纸的问题:
1、加湿器没有自控阀门控制。
2、加湿建议放在表冷和风机之间,我觉得主要是温湿度的控制。目前我见过的系统大都包含送风温湿度控制和回风温湿度控制,实际操作中,由于回风温湿度反馈比较滞后,有时需要靠观察送风温湿度来进行手动加热、制冷、加湿阀门的调节。送风温湿度探头安装在主风管上,把加湿器放在机组最末端,没有足够的吸收距离和混合时间,容易造成送风湿度显示误差较大。
3、所有房间的回风和排风用的一根主风管,一部分回风一部分排风。我认为应该单独设置排风机,把需要排风的房间(如:称量间)单独设置排风管道排风。
4、消毒排风机和正常运行排风机分开设置是有道理的。因为正常运行和消毒排风时,机组的新风量有变化,两种状态都要保证房间对外正压,因此将消毒排风机使用时的压差调出来,当消毒排风时直接开启就可以了。避免同一台排风机在两种状态切换时参数调整混乱导致压差不合格。
5、关于选择哪个高效过滤器的压差作为监控的依据,我们的做法是选择风量最大的高效作为监测点,风量最大也是脏堵最快的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-18 11:34:02 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2017-10-14 19:20
加湿我都是第一次见放在中效后面的。

两个排风机,说臭氧消毒完毕后排风的时候用B2,平常时候用B1,我 ...

加湿安在中效后是不是考虑工业蒸汽里面的微粒啊,避免给高效过多负荷。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-18 11:41:05 | 显示全部楼层
没看到图纸啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-18 11:43:58 | 显示全部楼层
进来学习的,哈哈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-18 14:13:34 | 显示全部楼层
开卷有益啊~~
中午看到这个话题,好好看了看beiwei5du hhp 和东北以东的解释,感觉受益匪浅啊~~
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2017-10-18 20:40:29 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2017-10-14 19:25
你可以再问一下他为什么如此进行风机切换操作,如有信息望回复,谢谢!

回复如下:

该台消毒风机在消毒完后外排,另一台风机为系统排风机,以保证整个系统压差。
1)消毒时仅关闭排风风机,不关新风风机(或者送风机);
2)有的系统一个是因为消毒排风量和系统排风量接近,合用一台风机。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-19 10:49:17 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2017-10-14 19:20
加湿我都是第一次见放在中效后面的。

两个排风机,说臭氧消毒完毕后排风的时候用B2,平常时候用B1,我 ...

应该是 臭氧消毒完毕后使用的排风机功率、风量都比日常的那个大而已。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-21 10:17:33 | 显示全部楼层
回风和排风连通?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-13 08:30

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表