请教各位,我们新厂房在改造,如果净化采用FFU模式,每个高校旁边设置预留检测口的话,是不是检漏时发烟量不需要很大?ATI-4B的发烟器可以满足吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-7 10:16:26 | 显示全部楼层
可以的!你留个联系方式我哈!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-7 11:40:20 | 显示全部楼层
可以满足,我们就是用的这个,高效过滤器上游的浓度控制在10-20ug/L, 下游的检漏率小于等于0.01%, ATI-4B的这个设备用着还可以,单个高效过滤器检漏也很快,属于冷发烟,对于小型空调也可以使用空调机组内冷发烟。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-7 11:41:32 | 显示全部楼层
有什么问题联系我QQ:69336781 我是使用厂家,有什么问题可以交流,请注明:PAO
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-7 11:44:08 | 显示全部楼层
完全可以了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-7 11:47:57 | 显示全部楼层
希望你多观察学习
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-7 12:18:36 | 显示全部楼层
koiop 发表于 2013-3-7 11:40
可以满足,我们就是用的这个,高效过滤器上游的浓度控制在10-20ug/L, 下游的检漏率小于等于0.01%, ATI-4B的 ...

那你们ATI-4B的压缩空气是用什么的?连起来麻烦吗?有厂家给推荐6D自带内置压缩空气的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-7 12:31:31 | 显示全部楼层
可以      不用留电话
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-8 16:58:53 | 显示全部楼层
其实冷发烟不如热发烟的好用,而且发烟量怕是不能满足要求,冷发烟我们用的ATI-4B,只是用于层流设备,而且发烟量也不能满足10-20ug/L的要求,这样检测结果会跳动
热发烟用的是ATI-5C的,还可以
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-11 10:30:41 来自手机 | 显示全部楼层
王老吉 发表于 2013-3-8 16:58
其实冷发烟不如热发烟的好用,而且发烟量怕是不能满足要求,冷发烟我们用的ATI-4B,只是用于层流设备,而且 ...

多谢指导,现在很犹豫啊,选不好将来就麻烦了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-11 13:49:23 | 显示全部楼层
不要听厂家忽悠买热发烟的,一般现在都是单块高效做的检测,等你测完,整体高效寿命明显会降低。
对于单独的ATI -4B是可以达到的,一般在20微克每升检测准确率高,验证指南上推荐使用20微克到80微克,尽量不要太高。对于泄露率的设置,你得看你高效属于什么类型的高效。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-13 08:54:09 | 显示全部楼层
我们压缩空气使用的是公用系统的压缩空气,药厂应该都有空压机等等的啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-13 09:09:24 | 显示全部楼层
werewolfman 发表于 2013-3-13 08:54
我们压缩空气使用的是公用系统的压缩空气,药厂应该都有空压机等等的啊。

用管连接,是麻烦了点。比你背个空气泵还是轻松点哦。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-15 10:24:38 | 显示全部楼层
单块高效检测不合适,如何检定高效装好后的密封性呢?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-18 10:33:51 | 显示全部楼层
嗯,我决定听从组织意见买4B的了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-2 10:43:47 | 显示全部楼层
冰溶清秋 发表于 2013-3-18 10:33
嗯,我决定听从组织意见买4B的了

呵呵,我们深圳上海都有公司,要确定采购了吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-5-3 13:06:14 | 显示全部楼层
是啊,已经定下来了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-4 09:56:22 | 显示全部楼层
热发烟发烟量是很大,但对高效过滤器的污染也很大。如果做洁净厂房内高滤器完整性测试,用热发气溶胶发生器比较好;如果用于FFU过滤器完整性检测,ATI-4B的发烟量完全可以满足要求。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-1-15 22:30:16 | 显示全部楼层
王老吉 发表于 2013-3-8 16:58
其实冷发烟不如热发烟的好用,而且发烟量怕是不能满足要求,冷发烟我们用的ATI-4B,只是用于层流设备,而且 ...

确实有使用到冷发烟的ATI-4B。数据跳动比较大!不能满足相应的要求呢!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-1-15 22:32:21 | 显示全部楼层
冰溶清秋 发表于 2013-3-18 10:33
嗯,我决定听从组织意见买4B的了

你们AIT-4B发烟装置买的价格大概在多少呢??谢谢!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-5 18:25

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表