蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5167|回复: 31
收起左侧

[物料管理] 各公司的常温库是否有加温、降温、除湿设备、设施

  [复制链接]
药徒
发表于 2013-3-30 15:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家的公司的常温库房是否有加温、降温、除湿设备、设施。
常温库有降温设备吗?(南方地区)有加温设备吗?(北方地区)
在南方春天超湿、夏天库房超温基本上是无法避免的事,如没有降温、除湿设备又如何处理呢?
大家一齐讨论学习一下。谢谢大家支持{:soso_e183:}
多选投票: ( 最多可选 5 项 ), 共有 34 人参与投票

投票已经结束

28.57% (18)
7.94% (5)
17.46% (11)
12.70% (8)
12.70% (8)
15.87% (10)
4.76% (3)
您所在的用户组没有投票权限
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-30 16:04:26 | 显示全部楼层
安装空调可以调节啊            
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-30 16:15:57 | 显示全部楼层
rfk7087 发表于 2013-3-30 16:04
安装空调可以调节啊

常温库都空调费用大啊,常温库太大了,几个库,上万平方
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-30 16:16:42 | 显示全部楼层
路过学习     

评分

参与人数 1金币 -2 收起 理由
杨曙光 -2 请不要灌水

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-30 16:31:31 | 显示全部楼层

路过学习     

评分

参与人数 1金币 -2 收起 理由
杨曙光 -2 不能路过

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-30 16:53:27 | 显示全部楼层
谢谢分享。。

评分

参与人数 1金币 -2 收起 理由
杨曙光 -2 请不要灌水

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-30 17:08:06 | 显示全部楼层
hemigua 发表于 2013-3-30 16:53
谢谢分享。。

俺没分享什么,求指教。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-30 19:40:56 | 显示全部楼层
加温设备我们有啊,暖气吗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-30 20:11:42 | 显示全部楼层
mutoulv 发表于 2013-3-30 19:40
加温设备我们有啊,暖气吗

请问是在北方地区的吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-30 20:27:12 | 显示全部楼层
时至今日了,没有控温条件就别指望GSP通过啦
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-30 20:28:23 | 显示全部楼层
药企是过GMP
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-30 20:48:07 | 显示全部楼层
cch986 发表于 2013-3-30 20:27
时至今日了,没有控温条件就别指望GSP通过啦


药企是过GMP
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-30 21:14:16 | 显示全部楼层
我们08年认证,常温库没有除湿设施,被列到整改项中了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-31 09:49:13 | 显示全部楼层
“大家的公司的常温库房是否有加温、降温、除湿设备、设施。”——“公司”是指生产企业?
  GMP2010年版对仓储条件是没有直接要求具体温度,但相应的条款是:第四章  厂房与设施   第三节  仓储区 第五十八条 “仓储区的设计和建造应当确保良好的仓储条件,并有通风和照明设施。仓储区应当能够满足物料或产品的贮存条件(如温湿度、避光)和安全贮存的要求,并进行检查和监控。”
  看一下你产品说明书【储藏】项下的要求,对照2010版药典凡例“二十一”项就知道了。

回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-31 10:01:42 | 显示全部楼层
谢谢指教,如果你的原辅料有要求必须要有。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-31 13:13:11 | 显示全部楼层
cch986 发表于 2013-3-31 09:49
“大家的公司的常温库房是否有加温、降温、除湿设备、设施。”——“公司”是指生产企业?
  GMP2010年版对 ...

谢谢,生产企业,中药材与成品
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-3-31 15:01:07 | 显示全部楼层
无除湿,也无加温,仅有排风
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-31 15:48:20 | 显示全部楼层
fsyylf 发表于 2013-3-31 15:01
无除湿,也无加温,仅有排风

我们现在也是如此,但在春季的时候大气湿度较大时会超标
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-1 08:23:31 | 显示全部楼层
空调、加温器调节
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-1 08:24:46 | 显示全部楼层
有是有,但是从来没用过!

点评

高,  发表于 2013-4-1 12:54
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-7 22:17

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表