蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5502|回复: 26
收起左侧

洁净室压差问题

[复制链接]
回帖奖励 9 金币 回复本帖可获得 1 金币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
药徒
发表于 2013-4-1 13:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
前两天刚参加了个培训,培训老师说:在洁净室验证,压差确认项目不仅确认安装有压差表的房间,在一些没有安装压差表,但存在压差的位置也应进行确认。

不知道大家认为这样符不符合实际?
你们都是怎么做的?
使用怎么样的设备进行确认?


回帖可能有奖哦。



回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-1 13:40:46 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

可以采用飘绳流向方式测定
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-1 13:44:48 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

我们是关键房间安装压差计,其他房间没安装,但是验证时要对这些房间与相邻区域的压差做确认,确认是否与设计和生产要求相符。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-1 13:46:30 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

关键房间安装压差计  其它房间必须确认 必须保持合适的压差梯度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-1 13:48:34 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

sunwng 发表于 2013-4-1 13:40
可以采用飘绳流向方式测定

飘绳流向方式?还没听说过用这个方法来测压差呢,能解释下么?

点评

只是用它确认压差方向的,并不确认压差大小  详情 回复 发表于 2013-4-1 14:44
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-1 14:19:04 | 显示全部楼层
微压差计是用来干什么的,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-4-1 14:24:12 | 显示全部楼层
sunwng 发表于 2013-4-1 13:40
可以采用飘绳流向方式测定

你这个方法看起来也有一定的道理,但是可能与你的设计不一样,检察官不认可。

点评

对于关键功能房间建议安装压差计进行监控 对非关键房间可以采用飘绳流向方式测定 这个可是国家局的解释,检察官会认可的  详情 回复 发表于 2013-4-1 14:46
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-1 14:44:35 | 显示全部楼层
四叶花 发表于 2013-4-1 13:48
飘绳流向方式?还没听说过用这个方法来测压差呢,能解释下么?

只是用它确认压差方向的,并不确认压差大小
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-1 14:46:35 | 显示全部楼层
无法无天 发表于 2013-4-1 14:24
你这个方法看起来也有一定的道理,但是可能与你的设计不一样,检察官不认可。

对于关键功能房间建议安装压差计进行监控
对非关键房间可以采用飘绳流向方式测定
这个可是国家局的解释,检察官会认可的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-1 14:49:57 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

不是每个房间都装压差计的,在没有安装压差计的房间,验证时可以用一个校准过的压差计来测该房间的压差是否符合压差要求,并记录测量的数据。很方便的,压差计的一头通过门缝在房间里面,一头在外面,就可以读出该房间的压差。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-4-1 20:41:59 | 显示全部楼层
有钱挣,都没有几个人来发表一下意见,伤心哦。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-4-1 23:09:27 | 显示全部楼层
培训老师的观点是根据你的房间压差图,这是首先要看的图纸,凡是图纸上标有设计压差的地方都需要做压差的确认。实际我这次做方案也是按照这个思路去做的!我们是新厂房验证!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-4-2 08:51:56 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

本帖最后由 cph2345 于 2013-4-2 08:52 编辑

先在图纸上根据工艺需要计算出各个房间之间的相对压差,然后在不同洁净级别的安装压差表,工艺需要的相邻房间也需要,其他有压差梯度的房间用便携式压差表进行手动调压差。压差表的细管放到门缝下面就可以。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-2 09:19:42 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

要有压差梯度图。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-2 20:48:18 | 显示全部楼层
新厂房的确认,必须去做的,不光是安装有压差表的,还有那些未安装压差表的,也需要进行确认,使用为压差计就可以确认的,但是只是在厂房验收和厂房确认时进行。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-2 21:02:23 | 显示全部楼层
学习了,谢谢 楼主!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-2 22:15:20 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

zhangbao1618 发表于 2013-4-1 13:44
我们是关键房间安装压差计,其他房间没安装,但是验证时要对这些房间与相邻区域的压差做确认,确认是否与设 ...

我们是关键房间安装压差计,其他房间没安装,但是验证时要对
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-2 22:16:21 | 显示全部楼层
江寒315 发表于 2013-4-1 14:19
微压差计是用来干什么的,

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-4 15:52:04 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

感觉下就可以
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-4 15:55:52 | 显示全部楼层
请省所来检查即可,会把所有房间相对外面大气有个压差,会出具到报告中。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-13 22:09

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表