蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 岁寒三友
收起左侧

[专家答疑] 『专家答疑』14(答案7楼).配液系统需要CIP和SIP,管路该如何设计?地漏该如何设...

  [复制链接]
发表于 2014-5-13 17:01:19 | 显示全部楼层
谢楼主分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-16 15:00:16 | 显示全部楼层
这个题目确实有点大。CIP/SIP原则的东西都差不多,具体的情况还要根据实际情况来分析。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-25 20:25:43 | 显示全部楼层
上图只能叫做地漏,不符合空气阻断H大于2D的要求。我公司用的也是这个。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-4 10:43:43 | 显示全部楼层
扫碟是呐{:soso_e183:}
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-10 10:02:56 | 显示全部楼层
提供卫生级软管连接方案. 硅胶管,洁净管,耐酸碱软管连接方案. 可以咨询  Tel: 18721505951
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-3 15:05:14 | 显示全部楼层
agandaidai 发表于 2014-2-13 10:37
空气阻断装置(又名卫生级防倒灌地漏)

很好,非常好的一种方法
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-14 21:57:44 | 显示全部楼层
谢谢分享学习了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-31 09:41:23 | 显示全部楼层
药师佛 发表于 2013-5-17 08:25
过“隔离罐”是什么样的。

他说的应该是无菌收集罐
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-16 09:05:27 | 显示全部楼层
学习学习                             
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-23 16:42:58 | 显示全部楼层
看到CIP/SIP 时,已经感觉与实际生产脱离了,在线清洗/消毒这个话题,听起来很高大上,但其实设计不好的话为生产带来的风险更大,更多的解释是在自动化,但自动化意味着更多的管道连接、盲端、死角的出现,个人不建议照搬全收,而是按自己工厂的生产运作模式,找个合格的清洗消毒方法;
首先是合适的水源和热源,比如纯化水用于清洗用水,洁净蒸汽用于消毒;
其次是水源热源的微生物控制,首先确保源头不受污染,或者使用前能先进行灭菌;
接着是把水源热源引入设备管线,结合消毒频次,频次高的可用循环管线连接,频次低的可考虑临时软接;
最后就是系统风险控制,设置监控点和取样点,确保系统清洗消毒过程和日常管理中,微生物的稳定性。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 16:46

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表