蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 江湖路人
收起左侧

[石头968] C,B级洁净区清场有效期?

[复制链接]
发表于 2013-12-4 21:25:47 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-7-5 19:13
清场,是清理场地上与下一批生产无关的物品。
清洁,是清除厂房、设备上的污染物。
消毒,降低微生物水 ...

清场不是应该包括清洁和消毒吗?大清场和小清场?不是这个意思吗?

点评

“大清场”“小清场”怎么定义和翻译? https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=196476&fromuid=19880 争议比较大  详情 回复 发表于 2013-12-4 22:57
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-4 21:32:46 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-7-5 19:13
清场,是清理场地上与下一批生产无关的物品。
清洁,是清除厂房、设备上的污染物。
消毒,降低微生物水 ...

那为什么清洁消毒后(大清场)之后发的是清场合格证呢?

点评

无菌药品企业和口服药品企业,标准还是不一样。 清场、清洁、消毒,有的企业是截然分开的概念。  详情 回复 发表于 2013-12-4 22:59
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-4 22:55:47 | 显示全部楼层
Duruo168 发表于 2013-12-4 21:11
也就是说,我们验证的时候,项目应该是清洁而不应是清场,清场是不验证的,是吗?
那清洁效果和存放时限 ...

工艺验证之间吧
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-4 22:56:38 | 显示全部楼层
Duruo168 发表于 2013-12-4 21:16
那么存放时限怎么办呢?好像没有时间做这个呢

可以专门抽时间做存放时限的挑战性嘛
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-4 22:57:53 | 显示全部楼层
Duruo168 发表于 2013-12-4 21:25
清场不是应该包括清洁和消毒吗?大清场和小清场?不是这个意思吗?

“大清场”“小清场”怎么定义和翻译?
https://www.ouryao.com/forum.php? ... 6&fromuid=19880
争议比较大
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-4 22:59:02 | 显示全部楼层
Duruo168 发表于 2013-12-4 21:32
那为什么清洁消毒后(大清场)之后发的是清场合格证呢?

无菌药品企业和口服药品企业,标准还是不一样。
清场、清洁、消毒,有的企业是截然分开的概念。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-6 08:08:33 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-12-4 22:55
工艺验证之间吧

那么请问石头老师,培养基模拟灌装之前的清场算是怎样的呢?

点评

PCC 再论“PCC”与“清洁验证” https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=75559&fromuid=19880  详情 回复 发表于 2013-12-6 09:14
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-6 08:09:27 | 显示全部楼层
Duruo168 发表于 2013-12-6 08:08
那么请问石头老师,培养基模拟灌装之前的清场算是怎样的呢?

清洁的标准的话,也按照正常的生产后清洁来做吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-6 09:05:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 许宁 于 2013-12-6 09:09 编辑
石头968 发表于 2013-5-19 17:44
C、B级空调不停的条件下,清场有效期是多久?
按照我的理解,清场、清洁、消毒,是独立的活动。
清场—— ...


石头哥这是检查指南的说法,从这里面看不管大小清场,都好像包含清洁的意思啊,求解答?
IMG_20131206_082137.jpg

点评

注意读原文,原文是: 确保设备和工作场所没有遗留与本次生产有关的物料、产品和文件,根本没说清洁的事儿。 如果你非要说物料微量残留、微生物污染、溶剂残留也算,我也表示同意。 下面的都是杜撰,想象力的发挥  详情 回复 发表于 2013-12-6 09:19
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-6 09:14:19 | 显示全部楼层
Duruo168 发表于 2013-12-6 08:08
那么请问石头老师,培养基模拟灌装之前的清场算是怎样的呢?

PCC
再论“PCC”与“清洁验证”
https://www.ouryao.com/forum.php? ... 9&fromuid=19880
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-6 09:19:42 | 显示全部楼层
许宁 发表于 2013-12-6 09:05
石头哥这是检查指南的说法,从这里面看不管大小清场,都好像包含清洁的意思啊,求解答?

注意读原文,原文是:
确保设备和工作场所没有遗留与本次生产有关的物料、产品和文件,根本没说清洁的事儿。
如果你非要说物料微量残留、微生物污染、溶剂残留也算,我也表示同意。
下面的都是杜撰,想象力的发挥……
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-6 10:11:00 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-12-6 09:14
PCC
再论“PCC”与“清洁验证”
https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=75559&fromuid=1 ...

也就是说,培养基模拟灌装前的清洁属于PCC,不具有重现性,因为所有的设备都是新的 ,我们不需要按照SOP的规定对这些设备和厂房进行清洁,只要洗干净即可,也不需要取样检查清洗水是否符合要求?清场后是否微生物符合要求?只需目测合格,即无可见异物或残留,就可以了,也不需要在方案中体现这个项目,是吗?

点评

也不是只目测啊。 还是要有清洗水的TOC、电导率、设备表面擦拭微生物……指标  详情 回复 发表于 2013-12-6 10:59
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-6 10:15:47 | 显示全部楼层
如果我在方案中将PCC这一项归入使用前的清洁中,比如说配料系统,我们在培养基模拟灌装前,需要对其进行清洁,清洁效果通过取样验TOC/电导率和微生物限度证明清洁达到要求,不会对培养基模拟灌装造成影响,这样做有必要吗?

点评

有  详情 回复 发表于 2013-12-6 11:00
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-6 10:59:56 | 显示全部楼层
Duruo168 发表于 2013-12-6 10:11
也就是说,培养基模拟灌装前的清洁属于PCC,不具有重现性,因为所有的设备都是新的 ,我们不需要按照SOP的 ...

也不是只目测啊。
还是要有清洗水的TOC、电导率、设备表面擦拭微生物……指标
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-6 11:00:10 | 显示全部楼层
Duruo168 发表于 2013-12-6 10:15
如果我在方案中将PCC这一项归入使用前的清洁中,比如说配料系统,我们在培养基模拟灌装前,需要对其进行清洁 ...

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-9 15:43:18 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-12-6 09:19
注意读原文,原文是:
确保设备和工作场所没有遗留与本次生产有关的物料、产品和文件,根本没说清洁的事 ...

石头哥,这本书是北京药监局认证管理中心编写的,北京的非无菌药企很多买这本参考书的,难不成这只是北京市局的地方观点?虽然我比较赞成您的观点看法,但就怕官方不认可啊

点评

你把所有情况都用文件规定清楚了,按照文件执行,不要拘泥于概念定义,就好了。  详情 回复 发表于 2013-12-9 21:07
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-9 21:07:37 | 显示全部楼层
许宁 发表于 2013-12-9 15:43
石头哥,这本书是北京药监局认证管理中心编写的,北京的非无菌药企很多买这本参考书的,难不成这只是北京 ...

你把所有情况都用文件规定清楚了,按照文件执行,不要拘泥于概念定义,就好了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-12 10:34:30 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢老师!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-28 13:06:37 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-5-20 11:31
这是保存期的极限挑战性,不是加重污染程度的挑战性挑战最长保存时间。

还有,取哪些样?CD级取粒子、沉降菌、浮游菌?AB加表面?

点评

如果单纯为了监测消毒有效期,实际上主要监测微生物(表面菌)  详情 回复 发表于 2016-3-28 13:53
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-3-28 13:53:23 | 显示全部楼层
BOBO1899 发表于 2016-3-28 13:06
还有,取哪些样?CD级取粒子、沉降菌、浮游菌?AB加表面?

如果单纯为了监测消毒有效期,实际上主要监测微生物(表面菌)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-28 00:32

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表