《药品生产质量管理规范(2010年修订)》第四章第二节中的第48条:洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应当不低于10帕斯卡。必要时,相同洁净度级别的不同功能区域(操作间)之间也应当保持适当的压差梯度。
怎么做才能准确的保证不同级别洁净区之间的阶梯压差呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-3 13:59:08 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-3 14:10:57 | 显示全部楼层
在有压差要求的房间都装上压差表。

点评

是如何控制,而不是显示!  发表于 2013-7-17 10:12
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-3 14:32:46 | 显示全部楼层
用压差表作为指示啊,通过送排风压差来控制的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-3 19:23:46 | 显示全部楼层
主要靠空调的送回风控制压差!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-7 08:45:35 | 显示全部楼层
主要由送风和排风量来控制压差。。。

点评

就看你做什么剂型了,全排太浪费了啊,  详情 回复 发表于 2013-7-17 10:07
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-13 16:00:42 | 显示全部楼层
LQF 发表于 2013-6-3 14:32
用压差表作为指示啊,通过送排风压差来控制的

那市场上有什么精度高的压差监测产品吗?举几个例子?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-13 16:09:34 | 显示全部楼层
“必要时”???
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-19 09:09:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 毛茸茸的小猫 于 2013-6-19 09:10 编辑

西特我了解到有一个专门面向中国市场的压力传感器,你可以关注一下。名字叫SRIM隔离房间压力监视器。这款产品是西特推出的全新的专门针对洁净室的。西特正在开展免费申请产品技术资料活动,如果你们对这款产品感兴趣可以去试试啦,这个是活动的页面
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-4 13:08:45 | 显示全部楼层
各个不同功能间、压力差要求不同的房间有不同的送回风量,靠送回风量差来控制。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-4 13:09:52 | 显示全部楼层
SRIM隔离房间压力监视器采用Setra天才的干式电容技术,传感器模盒由不锈钢膜片与固定电极构成一个可变电容,压力变化时,电容值发生变化。一个全新的电子技术将电容的变化转化为线性直流电信号。变送器已进行温度补偿,从而提高了温度性能和长期稳定性。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-11 12:26:56 | 显示全部楼层
压差是靠空调系统来保证的,但是为了压差不出现问题,在重要房间加压差计并及时调整空调系统。

点评

控制风管的上面阀门!控制空调机组也没有用啊!  详情 回复 发表于 2013-7-17 10:14
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-16 15:19:47 | 显示全部楼层
不回不行了,因为楼猪太有才了。












bedook祛痘怎么样 bedook祛痘印怎么样 美白祛痘印最好的护肤品 
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-16 16:55:29 | 显示全部楼层
靠回风来控制压差,送风保证换气次数,不过好多应该由送回风同时控制,在满足换气次数的前提下可以适当调整送风量
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-16 20:30:34 | 显示全部楼层
我们的压差正在发愁呢 怎么办啊

点评

呵呵,什么问题可以发出来了啊,大家帮你解决啊!!  发表于 2013-7-17 10:09
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-17 10:07:44 | 显示全部楼层
无名过客321 发表于 2013-6-7 08:45
主要由送风和排风量来控制压差。。。

就看你做什么剂型了,全排太浪费了啊,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-17 10:14:42 | 显示全部楼层
北方的狼 发表于 2013-7-11 12:26
压差是靠空调系统来保证的,但是为了压差不出现问题,在重要房间加压差计并及时调整空调系统。

控制风管的上面阀门!控制空调机组也没有用啊!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-17 10:52:34 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2013-7-17 10:07
就看你做什么剂型了,全排太浪费了啊,

排风量不一定是全排走啊,还可以作为回风用啊

点评

道理是一样啊,明白了啊!  发表于 2013-7-17 11:00
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-27 08:27:23 | 显示全部楼层
关键是压差不好调啊
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-1 10:56:24 | 显示全部楼层
Setra西特全新SRIM隔离房间压力监视仪
SRIM隔离房间压力监视仪安装组件与传感器的拆合结构,充分满足需要定期标定的需要,将药厂/洁净室微差压控制提高到了一个新的水准。
•全球首创可拆和结构,从此无忧GMP定期标定!
•可现场设定的量程与输出方式!
http://www.setra.com.cn/land/2013/201306/SRIM_mir.html?utm_source=mir&utm_medium=bbs&utm_campaign=srim
压力上下限报警设置
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-20 19:49

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表