发表于 2013-8-2 14:09:51 | 显示全部楼层
在保证换气次数的前提下,改变送回风

点评

一般送风阀门都不会动的,就不会影响换气次数,调节回风阀门就行了  详情 回复 发表于 2013-8-2 22:13
一般送风阀门都不会动的,就不会影响换气次数,调节回风阀门就行了  详情 回复 发表于 2013-8-2 22:13
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-2 22:13:29 来自手机 | 显示全部楼层
呼呼_802 发表于 2013-8-2 14:09
在保证换气次数的前提下,改变送回风

一般送风阀门都不会动的,就不会影响换气次数,调节回风阀门就行了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-2 22:13:31 来自手机 | 显示全部楼层
呼呼_802 发表于 2013-8-2 14:09
在保证换气次数的前提下,改变送回风

一般送风阀门都不会动的,就不会影响换气次数,调节回风阀门就行了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-2 22:36:59 | 显示全部楼层
道理上对,实际上我们也调送风了,单调一个太难了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-12 10:15:24 | 显示全部楼层
洁净室里,送风量主要能满足换气次数确保房间的洁净度,同时如果新风的配比高的话 能保证该区域内的压力,当送风平衡好了后,通过调节回风就可以设置不同区域的压力梯度了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-16 10:14:39 | 显示全部楼层
我们空调系统使用多年,风管多处漏风,致使送风效果不好,导致压差经常性的变化。要是能将压差调好,是否的重新根据当初设计重新调整送风阀门,调整送风量和换风次数啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-23 18:14:03 | 显示全部楼层
做做看哦,谢谢提供












网易游戏《英雄三国》新秀序列号礼包领取http://url.cn/9VnmEE
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-23 18:29:43 | 显示全部楼层
调节送风与回风
压差表显示
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-11 22:52:57 | 显示全部楼层
跟帖进来学习学习~~~~~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-12 21:20:57 | 显示全部楼层
1、首先测算洁净区各功能间、走道面积,计算总送风量、回风量、损耗量,得出换气次数
2、然后参照指南和设计风量逐一调节送回风量、压差
3、压差梯度是建立在风量平衡基础上的,一般风量总损耗不超过15%吧
4、产粉、产湿、高温功能间都要有直排的
5、只要存在压差梯度,且不对其他功能间造成倒回风,一般情况下是不会造成污染的
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-15 11:54:51 | 显示全部楼层

送风啊·················
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-21 02:37

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表