蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6397|回复: 15
收起左侧

[生产制造] 压缩空气终端过滤的滤芯规格

[复制链接]
药徒
发表于 2013-6-7 10:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
空压机后的压缩空气三级过滤器,最后一个过滤器滤芯孔径是0.01微米。在洁净区里,压缩空气终端使用点的过滤器滤芯孔径是多少微米?以前我们用的都是0.22微米!现在新版GMP里和新的行业规范里规定是多少微米?有人说是0.1微米!我没找到依据,有知道的吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-21 07:05:18 | 显示全部楼层
一般系统三级过滤。考虑药品特性,在终端再设过滤,以除病毒或无菌,其关键是检验合格,并验证
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-7 10:35:08 | 显示全部楼层
新版GMP0.1微米!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-7 11:01:42 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-7 11:06:50 | 显示全部楼层
ljp680129 发表于 2013-6-7 10:35
新版GMP0.1微米!

有出处吗?只i要求除菌过滤了把,除菌过滤的话0.22够了把!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-7 11:25:39 | 显示全部楼层
终端我们是0.01的。这个应该不会有问题吧,GMP里面没要求吧,关键是验证和检验合格。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-7 12:07:02 | 显示全部楼层
kkeeng 发表于 2013-6-7 11:06
有出处吗?只i要求除菌过滤了把,除菌过滤的话0.22够了把!

这不是新版要求,早就有这个规格,好好看看2003版验证指南。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-7 12:26:29 | 显示全部楼层
请问一下,压缩空气的尘粒和微生物的控制范围是多少啊,还有监测周期怎么制定合理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-7 13:14:00 | 显示全部楼层
开羽 发表于 2013-6-7 12:07
这不是新版要求,早就有这个规格,好好看看2003版验证指南。

再次请教一下,03版指南第四章第三、四节中,好像对终端过滤没有要求0.1微米,倒是写0.1微米除病毒,0.22微米除菌,不知道你讲的出处在那?是终端过滤。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-7 14:04:21 | 显示全部楼层
kkeeng 发表于 2013-6-7 13:14
再次请教一下,03版指南第四章第三、四节中,好像对终端过滤没有要求0.1微米,倒是写0.1微米除病毒,0.22 ...

在新版GMP指南无菌部分,第54、55页中写“需要在使用点经过0.22微米过滤”,

评分

参与人数 1金币 +8 收起 理由
LLL-蓬莱 + 8 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-7 14:48:40 | 显示全部楼层
kkeeng 发表于 2013-6-7 14:04
在新版GMP指南无菌部分,第54、55页中写“需要在使用点经过0.22微米过滤”,

0.1μm的过滤器滤芯是空压机后面安装的,一般3-4级,目的是除油除粒子,而根据ISO8573 需要对0.1μm以上的粒子进行控制,所以一般在URS中要求空压机后连接滤芯孔径有0.1μm要求。GMP中规定要经过0.22μm滤芯是指使用点之前的滤芯, 这个滤芯在空压机后连接的滤芯之后,使用点之前。为的是除去使用点前段至空压机滤芯之间这段管路中可能存在的菌。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-7 15:07:02 | 显示全部楼层
开羽 发表于 2013-6-7 14:48
0.1μm的过滤器滤芯是空压机后面安装的,一般3-4级,目的是除油除粒子,而根据ISO8573 需要对0.1μm以上的 ...

是这样的,楼主问了终端滤芯,产气是需要O.1微米的!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-10 13:49:48 | 显示全部楼层

制药过程压缩空气及新版GMP洁净压缩空气标准和相关验证文件
https://www.ouryao.com/forum.php? ... 7&fromuid=72539
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-13 14:20:33 | 显示全部楼层
楼主说的三级过滤是空压机上的,是属于深层过滤的概念,终端除菌过滤滤芯是0.22微米,是绝对精度,就空气除菌来说是相当于0.01微米效果的
_MG_6533_调整大小_副本.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-13 08:11:32 | 显示全部楼层
开羽 发表于 2013-6-7 12:07
这不是新版要求,早就有这个规格,好好看看2003版验证指南。

我也跟那个网友一样同求,你引用出来解释一下,谢谢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-4 16:08:47 | 显示全部楼层
tanvikj 发表于 2014-11-13 14:20
楼主说的三级过滤是空压机上的,是属于深层过滤的概念,终端除菌过滤滤芯是0.22微米,是绝对精度,就空气除 ...

就是不太懂,前三季过滤器一般是5,0.1,0.01um,除菌过滤器0.22um,为啥除菌过滤器比上一级还低,还是说这种0.01或0.22是不同的说法么
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-9 21:00

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表