蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 12357|回复: 32
收起左侧

[设施设备] 请教个问题,D级区安装的负压称量罩需要高效检漏吗?风速按照多少标准测试呢

  [复制链接]
药士
发表于 2013-6-9 13:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教个问题,D级区安装的负压称量罩需要高效检漏吗?风速按照多少标准测试呢?

回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-9 13:51:31 | 显示全部楼层
检漏是要的,能实现负压即可,风速可以自已确定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-9 13:51:49 | 显示全部楼层
需要,风速0.36-0.54m/s
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-9 13:57:15 | 显示全部楼层
需要,楼上说的对。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-9 14:05:33 | 显示全部楼层
需要的,要保持负压。不产生污染,风速按标准按就可以的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-9 14:41:26 | 显示全部楼层
和净化台要求差不多。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-9 15:57:12 | 显示全部楼层
学习了 支持一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-9 16:35:42 | 显示全部楼层
支持楼上的建议,应当进行检漏,具体以符合标准进行即可


回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-30 17:22:52 | 显示全部楼层
学习一下啊  啊  啊
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-30 23:24:47 | 显示全部楼层
负压层流,风速以不影响称量为宜
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-31 17:04:50 | 显示全部楼层
要检测的,我们的就委托做了。还做了气流流型,风速一般0.36-0.54,参考A级就ok,其实悬浮粒子和微生物能够达到A级标准的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-2 12:03:28 | 显示全部楼层
检漏一定要的,配的称量罩就是防止污染和交叉污染的,高效的不好怎么防呢?检漏应该按照A级的标准;风速应该以能形成负压、不影响称量精度、不扬尘为标准!不能按A级标准来!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-8 08:53:26 | 显示全部楼层
检漏是要做的,否则无法保证你的层流罩是否有效,但是根据楼上说的,如果达到0.36-0.54m/s的话肯定影响称量了,风速太高。应该是微生物和尘埃粒子达到静态A,就可以了吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-8 09:04:26 | 显示全部楼层
只要是高效过滤器  就应该检漏
风速 一般控制要求是A级  但是看你要称量的物料  如果是很飘的物料的话 风一吹就起来了  那就应该采取较低的风速      
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-31 10:29:05 | 显示全部楼层
需要检漏的,但是风速标准得根据具体使用情况来定,在固体制剂车间主要是防止粉尘外泄和交叉污染,形成一定的负压就可以的,标准不一定太高。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-7-19 08:42:56 | 显示全部楼层
porsche1921 发表于 2013-11-2 12:03
检漏一定要的,配的称量罩就是防止污染和交叉污染的,高效的不好怎么防呢?检漏应该按照A级的标准;风速应 ...

称量罩个人觉得检漏的接收标准不一定按照高效的0.01%,这个是D级区,并且也主要是其containment的作用。实际也不应定必须要用到高效。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-7-19 08:54:50 | 显示全部楼层
看了上面的回答,真是僵化形式主义。
D级区的玩意硬套A级区的标准,能的怎么不去飞呢?
负压,符合D级净化要求,加气流模型确保不扩散即可。
讲真一点,这玩意就是防止粉尘扩散,别搞得除菌过滤那个水准了,是嫌自己事不大吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-26 12:32:49 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2017-7-19 08:54
看了上面的回答,真是僵化形式主义。
D级区的玩意硬套A级区的标准,能的怎么不去飞呢?
负压,符合D级净 ...

同意你的说法,最近在做同级别的负压称量罩验证,不理解公司原先为啥做那么复杂。风速0.36~0.54不是A级下的风速吗,负压称量罩房间内的气流本来就压进去的,为啥要拿A级的标准?我们公司还要做悬浮粒子检测,浮游菌沉降菌真的想的太复杂
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-9-26 12:38:47 | 显示全部楼层
闹闹姐 发表于 2017-9-26 12:32
同意你的说法,最近在做同级别的负压称量罩验证,不理解公司原先为啥做那么复杂。风速0.36~0.54不是A级下 ...

嗯,再多说一句,这么大的风速,对于称量来说,一个可能吹的粉末乱飞,一个影响称量精确,例如一些用量小的东西。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-14 15:21:11 | 显示全部楼层
学习学习,刚好在准备认证
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-29 18:52

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。