蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 14531|回复: 53
收起左侧

[其他] 空调净化系统除湿的原理

  [复制链接]
药徒
发表于 2013-6-14 09:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
   空调净化系统中:蒸汽是用来加热加湿,淡冰水是用来降温除湿,干蒸汽加湿器是等温加湿。但实际操作过程中,加蒸汽却能起到很好的除湿作用,这又是什么原理呢?
     我了解到的情况:夏季雨天,温度高、湿度大,通过调节淡冰水的进出流量来降温除湿,此过程中可以适当地加入蒸汽,除湿效果更好。但现在厂里新建厂房,采用全自控的空调系统,实际操作中发现:当温度正常时(18-25摄氏度范围)、湿度大时,蒸汽开启阀门加大,淡冰水阀门开启度竟然为0,当温度上升时,即将超出范围,此时淡冰水阀门才慢慢开启,结果湿度的确是降下去了,但过程中却出现或者说温度有超出范围的风险。这是什么情况,这样的自控系统和理解的蒸汽是用来加热加湿,淡冰水是用来降温除湿,干蒸汽加湿器是等温加湿原理不符啊?
      求指教!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-14 09:47:26 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-14 10:33:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 ouyang_xg 于 2013-6-14 10:34 编辑

这是程序设计的不合理所造成的,除湿的方法最基本的有表冷除湿和转轮除湿。表冷后的空气温度低了,但是湿度一般是很大的(达到露点时为100%),所以表冷后要用升温来降低相对湿度。要达到相对湿度在30~40%以下的,一般都需要采用转轮除湿机组。转轮除湿后的空气温度很高,需要用表冷来进行降温。
对于楼主说的情况,可以这样来修改程序:
1、建立湿度优先的原则,一旦湿度超标,首先打开冷却水阀门;
2、然后升温来降低相对湿度,满足环境对湿度的要求;
3、如果在满足湿度的要求下,温度已经偏低了,再考虑关小冷却水的阀门。
当然,你可以在里面建立微分、积分调节的关系,来确保调节的平稳。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-14 10:42:25 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2013-6-14 10:33
这是程序设计的不合理所造成的,除湿的方法最基本的有表冷除湿和转轮除湿。表冷后的空气温度低了,但是湿度 ...

高手,佩服。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-14 10:48:10 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2013-6-14 10:33
这是程序设计的不合理所造成的,除湿的方法最基本的有表冷除湿和转轮除湿。表冷后的空气温度低了,但是湿度 ...

谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-14 10:59:15 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2013-6-14 10:33
这是程序设计的不合理所造成的,除湿的方法最基本的有表冷除湿和转轮除湿。表冷后的空气温度低了,但是湿度 ...

分析得很好,学习了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-14 10:59:25 | 显示全部楼层
升温不除湿,只是应急方法
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-14 11:15:04 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-14 11:27:16 | 显示全部楼层
高手啊。这里面的人都是高手。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-17 20:46:31 | 显示全部楼层
讲得很好。学习学习!{:soso_e100:}
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-18 18:25:41 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-21 23:08:14 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2013-6-14 10:33
这是程序设计的不合理所造成的,除湿的方法最基本的有表冷除湿和转轮除湿。表冷后的空气温度低了,但是湿度 ...

顶一个,呵呵
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-20 23:18:05 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-22 14:42:46 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-31 20:09:04 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2013-6-14 10:33
这是程序设计的不合理所造成的,除湿的方法最基本的有表冷除湿和转轮除湿。表冷后的空气温度低了,但是湿度 ...

我最近也在研究
我觉得楼主的程序设计是合理的
而您说的“湿度控制表冷,温度控制再热”的模式应该是至少不够完美
https://www.ouryao.com/thread-162157-1-1.html
我发的帖子,希望大家一起研究研究
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-31 20:10:38 | 显示全部楼层
请教版主
您公司的系统最近除湿怎么样
有温度超标的现象吗
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-31 20:42:17 | 显示全部楼层
分析得很好,学习了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-31 21:00:18 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2013-6-14 10:33
这是程序设计的不合理所造成的,除湿的方法最基本的有表冷除湿和转轮除湿。表冷后的空气温度低了,但是湿度 ...

受教了!!!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-8-1 09:18:09 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-7-31 20:09
我最近也在研究
我觉得楼主的程序设计是合理的
而您说的“湿度控制表冷,温度控制再热”的模式应该是至 ...

弄一条稍微长一点的管道,从北极直接引超干燥的低温空气过来。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-7 15:59:38 | 显示全部楼层
好贴 好贴 顶一下 支持
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-6-11 22:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表