蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 15001|回复: 32
收起左侧

讨论:夏季除湿工况时,空调机组表冷段和再热段的控制方式

[复制链接]
药生
发表于 2013-7-30 09:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
夏季工况时,对湿度进行处理一般需要表冷器和再热进行配合
一般我们的做法都是表冷受回风湿度控制,再热受相对湿度控制
但后来和一个专业做洁净空调的老师聊天
他建议是表冷受回风温度控制,再热受回风相对湿度控制
因为这个东西变量特别多,没有长时间的数据累计看不出优劣
请教一下大家的看法
究竟哪一种方式更好一些?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-30 11:02:13 | 显示全部楼层
这人问题希望能听到专家的解答。

点评

同样期待  详情 回复 发表于 2013-7-31 18:00
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-30 11:06:25 | 显示全部楼层
也是很期待
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-7-31 11:39:57 | 显示全部楼层

点评

表冷起降温和除湿作用,再热起加温和控温作用。 温度控制方式,以送风温度控制,或以某一关键房间温度控制都可以,自己可以在系统中设定。 湿度控制方式,以回风湿度控制,或以某一关键房间湿度控制都可以,自己可  详情 回复 发表于 2013-7-31 12:50
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-7-31 12:50:23 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-7-31 11:39
@英雄崛起 @石头968 @paul3122  帮帮忙

表冷起降温和除湿作用,再热起加温和控温作用。
温度控制方式,以送风温度控制,或以某一关键房间温度控制都可以,自己可以在系统中设定。
湿度控制方式,以回风湿度控制,或以某一关键房间湿度控制都可以,自己可以在系统中设定。
我们的空调自控系统,据说是设计了温度、湿度模糊控制,夏天是冷水除湿、热水控温,找到除湿和升温的最佳控制点,不至于冷水除湿过多、降温过多,升温后湿度反而过小,又耗能。
夏天,表冷受回风温度控制,再热受回风湿度控制,单独分开控制,应该不经济吧,也不好控制。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-7-31 13:00:55 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-7-31 12:50
表冷起降温和除湿作用,再热起加温和控温作用。
温度控制方式,以送风温度控制,或以某一关键房间温度控 ...

谢谢石头老师
还想请教一下
模糊控制是怎么控制的?
还有什么情况下,冷水会除湿过多?

点评

就是两个变量:温度、湿度,两个被控对象:冷水、热水,相互又有影响,比如温度高,湿度会变低,温度低,湿度会变高,如果采用两个PID控制算法分别控制,就有可能出现冷水除湿合格了,结果温度偏低了,然后热水升温,  详情 回复 发表于 2013-7-31 20:40
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-31 13:26:42 | 显示全部楼层
我们按照常规做的,表冷控制回风温度除湿,加热控制相对湿度。
不知道,是否正确!
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-7-31 13:34:07 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2013-7-31 13:26
我们按照常规做的,表冷控制回风温度除湿,加热控制相对湿度。
不知道,是否正确!

我也觉得这么做合理
但苦于实在不专业
说不出为什么这么控制要好于“表冷控制湿度,加热控制温度”

点评

同感了啊,应该这是最常规的方法啊!  发表于 2013-7-31 13:43
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-31 18:00:18 | 显示全部楼层
bbcsz 发表于 2013-7-30 11:02
这人问题希望能听到专家的解答。

同样期待
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-7-31 20:40:34 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-7-31 13:00
谢谢石头老师
还想请教一下
模糊控制是怎么控制的?

就是两个变量:温度、湿度,两个被控对象:冷水、热水,相互又有影响,比如温度高,湿度会变低,温度低,湿度会变高,如果采用两个PID控制算法分别控制,就有可能出现冷水除湿合格了,结果温度偏低了,然后热水升温,温度合格了,结果湿度又超低了,然后冷水不除湿了,温度也降不下去了,这样温湿度既不稳定,也浪费能源。好的控制方法,就是先除湿,到接近控制湿度之前就停止除湿,然后升温,湿度、温度都刚好合格。这个提前量需要模糊计算,具体怎么模糊,我也不懂,因为太模糊了哈哈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-31 20:44:01 | 显示全部楼层
使用转轮除湿
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-7-31 20:59:38 | 显示全部楼层
刚才搜到@残伤 版主的帖子“空调净化系统除湿的原理”https://www.ouryao.com/forum.php? ... hlight=%B3%FD%CA%AA
看到他们公司的情况突然有了一点灵感
我简单的分析一下
当相对湿度超标时,再热先启动,这样先将温度升高,吸附水蒸气的能力增强,也就是温度上升,而相对湿度降低不会很多,这时露点应该上升,这时再开冷水,就相对更容易达到露点,也就更容易进行除湿
纯理论分析,欢迎各位高手指正或深度解释

点评

夏天,还要先加热、再除湿啊? 你的空调机组有多少组换热器啊?总要有安装的先后吧,不可能想先怎么样就怎么样的  详情 回复 发表于 2013-7-31 21:06
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-7-31 21:00:12 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-7-31 20:40
就是两个变量:温度、湿度,两个被控对象:冷水、热水,相互又有影响,比如温度高,湿度会变低,温度低, ...

老师还能一心两用呢
高手啊
呵呵

您说的模糊控制是不是就是控制值的设置问题
比如湿度的合格标准的60%,检测到55%的时候,冷水阀关闭,然后开启再热阀,就可以达到您说的情况了吧

点评

就是这样的道理,但是冷水热水是不关闭的,只是阀门的随时微调,达到一个除湿、控温双平衡状态。  详情 回复 发表于 2013-7-31 21:04
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-7-31 21:01:01 | 显示全部楼层
北方的狼 发表于 2013-7-31 20:44
使用转轮除湿

谢谢您的回复
主要还是想弄清所以然
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-7-31 21:04:10 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-7-31 21:00
老师还能一心两用呢
高手啊
呵呵

就是这样的道理,但是冷水热水是不关闭的,只是阀门的随时微调,达到一个除湿、控温双平衡状态。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-7-31 21:06:35 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-7-31 20:59
刚才搜到@残伤 版主的帖子“空调净化系统除湿的原理”https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid ...

夏天,还要先加热、再除湿啊?
你的空调机组有多少组换热器啊?总要有安装的先后吧,不可能想先怎么样就怎么样的
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-7-31 21:47:16 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-7-31 21:06
夏天,还要先加热、再除湿啊?
你的空调机组有多少组换热器啊?总要有安装的先后吧,不可能想先怎么样就 ...

大概控制方式是这样的
相对湿度超标时,再热启动
这时温度上升,到一定的高值时
表冷启动
这就是再热控制湿度,表冷控制温度

点评

表冷是控制湿度,再热是控制温度,建议你好好学学物理知识吧  详情 回复 发表于 2019-1-8 16:39
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-1 08:43:04 | 显示全部楼层
表冷再热的做法中,表冷受新回风湿度的控制,再热受温度的控制
表冷是控制湿度,再热是控制温度
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-8-1 09:41:17 | 显示全部楼层
paul3122 发表于 2013-8-1 08:43
表冷再热的做法中,表冷受新回风湿度的控制,再热受温度的控制
表冷是控制湿度,再热是控制温度

说说理由?
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-8-1 09:42:08 | 显示全部楼层
paul3122 发表于 2013-8-1 08:43
表冷再热的做法中,表冷受新回风湿度的控制,再热受温度的控制
表冷是控制湿度,再热是控制温度

说说理由呗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-22 15:41

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表