 楼主| 发表于 2013-7-8 15:33:13 | 显示全部楼层
咕咕 发表于 2013-7-8 15:04
2010医药工业洁净室悬浮粒子检测方法
https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=221&fromuid ...

咕咕没有对
这两个环测国标上没有我们谈论的那个东西。
沉降菌国标的附录是98版的静态标准。
能不能分享一下98版GMP无菌附录?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-8 19:56:47 | 显示全部楼层
nunqing 发表于 2013-7-8 09:06
D≤200cfu/m3、 C≤100cfu/m3,跟附录的动态一样了

国标的全称是什么

GB/T16293-2010医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法,后有几个参考标准,98版静态远高于动态,不能参考,参考欧盟至少和2010版动态一致。

点评

如果平时不生产,洁净区微生物日常监测执行什么标准。  详情 回复 发表于 2016-3-28 10:19
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-27 13:16:30 | 显示全部楼层
坐等高人,搭车学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-7 16:54:35 | 显示全部楼层
fsyylf 发表于 2013-7-7 23:16
静态沉降菌: D ≤10cfu/皿;C ≤3cfu/皿;  B  ≤1cfu/皿 ; 浮游菌 D≤200cfu/m3、 C≤100cfu/m3、 B≤5c ...

请问一下这个标准的出处
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-28 10:19:19 | 显示全部楼层
意林枫 发表于 2013-7-8 19:56
GB/T16293-2010医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法,后有几个参考标准,98版静态远高于动态,不能参考 ...

如果平时不生产,洁净区微生物日常监测执行什么标准。

点评

平时不生产不用检测,生产前做好卫生,启动空调运行30分钟以上在开始检测,执行静态标准,合格后再投入生产  详情 回复 发表于 2016-3-28 19:46
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-3-28 19:46:14 | 显示全部楼层
lqjm107 发表于 2016-3-28 10:19
如果平时不生产,洁净区微生物日常监测执行什么标准。

平时不生产不用检测,生产前做好卫生,启动空调运行30分钟以上在开始检测,执行静态标准,合格后再投入生产
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-7-16 09:55:41 | 显示全部楼层
孙艳红 发表于 2013-7-7 23:16
静态沉降菌: D ≤10cfu/皿;C ≤3cfu/皿;  B  ≤1cfu/皿 ; 浮游菌 D≤200cfu/m3、 C≤100cfu/m3、 B≤5c ...

请问你这标准依据那个文件的呢?我们SOP静待也是这个标准,我就是不知道依据哪里。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-22 18:26

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表