 楼主| 发表于 2013-11-8 10:57:12 | 显示全部楼层
WLQZLL 发表于 2013-11-8 10:09
我2006版的,全都打不开

换一个高版本CAD吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-8 11:19:05 | 显示全部楼层
我用了CAD迷你看图 17.0,可以看了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-8 11:29:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-11-8 11:57:56 | 显示全部楼层
总算能看图了,看过05以后,感觉跟迷宫似的
不过有个小的问题
就是中间产品的包装袋,应该也是内包装材料,应该是放在内包材暂存间的
要是各工序要使用的话,就都要通过中间暂存或其他的暂存间才能进到内包材暂存间了。
这个是不是有点不方便?

点评

设计的并不完善,还有很大改进空间!  详情 回复 发表于 2013-11-8 12:43
也就是一个D级区,不是需要特殊条件保存的内包材,放在中间产品暂存间,也可以。  详情 回复 发表于 2013-11-8 12:42
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-11-8 12:42:47 | 显示全部楼层
liver98 发表于 2013-11-8 11:57
总算能看图了,看过05以后,感觉跟迷宫似的
不过有个小的问题
就是中间产品的包装袋,应该也是内包装材料 ...

也就是一个D级区,不是需要特殊条件保存的内包材,放在中间产品暂存间,也可以。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-11-8 12:43:28 | 显示全部楼层
liver98 发表于 2013-11-8 11:57
总算能看图了,看过05以后,感觉跟迷宫似的
不过有个小的问题
就是中间产品的包装袋,应该也是内包装材料 ...

设计的并不完善,还有很大改进空间!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-13 17:16:22 | 显示全部楼层
谢谢石头老师,好好学习下。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-20 17:08:33 | 显示全部楼层
挺好的,学习了,感觉消防疏散可能会存在一定问题。器具传递方式?

点评

消防疏散,可能会有些问题,需要想办法改进。 器具传递,就是缓冲间吧,人拿进去也可以。  详情 回复 发表于 2013-11-20 20:39
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-11-20 20:39:24 | 显示全部楼层
ljh90081 发表于 2013-11-20 17:08
挺好的,学习了,感觉消防疏散可能会存在一定问题。器具传递方式?

消防疏散,可能会有些问题,需要想办法改进。
器具传递,就是缓冲间吧,人拿进去也可以。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-21 13:34:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 ljh90081 于 2013-11-21 13:40 编辑
石头968 发表于 2013-11-20 20:39
消防疏散,可能会有些问题,需要想办法改进。
器具传递,就是缓冲间吧,人拿进去也可以。

只是感觉器具传递,如果走物流缓冲的话,会经过原料暂存房间
疏散的话,如果加上配套的公用工程系统的话,确实就复杂了,不过楼主的思路很好,国外不会有消防审查,要好的多
产能可能是有限制的,目测沸腾100-200型的,跟后面的不是很配套的

点评

制粒5分钟,沸腾半小时,一天能生产不少量  详情 回复 发表于 2013-11-21 13:47
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-11-21 13:47:26 | 显示全部楼层
ljh90081 发表于 2013-11-21 13:34
只是感觉器具传递,如果走物流缓冲的话,会经过原料暂存房间
疏散的话,如果加上配套的公用工程系统的话 ...

制粒5分钟,沸腾半小时,一天能生产不少量
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-11 13:55:01 | 显示全部楼层
图五中各生产线用气闸进行隔离,起到了避免污染和交叉污染的问题,但还是有个疑问,人员之间的交叉怎么杜绝?

点评

人员依靠各个缓冲间的净化作用,就够了,不要随意串岗即可。 公用走廊,本身就是起到净化作用,不会有更多的交叉污染。 内部人物流,没有那么分得清楚的。 人走门、物走洞,过度讲究,没必要。  详情 回复 发表于 2013-12-11 14:00
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-12-11 14:00:41 | 显示全部楼层
shinefzb 发表于 2013-12-11 13:55
图五中各生产线用气闸进行隔离,起到了避免污染和交叉污染的问题,但还是有个疑问,人员之间的交叉怎么杜绝 ...

人员依靠各个缓冲间的净化作用,就够了,不要随意串岗即可。
公用走廊,本身就是起到净化作用,不会有更多的交叉污染。
内部人物流,没有那么分得清楚的。
人走门、物走洞,过度讲究,没必要。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-13 15:13:48 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-8-27 12:06
所有图纸,不同颜色的打叉表示不同分区的界限

您好,我问一下,这个不同分区是单独一套空调系统吗?是这个意思吗?

点评

计划是每个大的分区一套空调系统,小而灵活,局部不生产时候,局部停止空调运行!  详情 回复 发表于 2013-12-13 15:48
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-12-13 15:48:48 | 显示全部楼层
心情葡萄味 发表于 2013-12-13 15:13
您好,我问一下,这个不同分区是单独一套空调系统吗?是这个意思吗?

计划是每个大的分区一套空调系统,小而灵活,局部不生产时候,局部停止空调运行!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-13 15:51:26 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-12-13 15:48
计划是每个大的分区一套空调系统,小而灵活,局部不生产时候,局部停止空调运行!

回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-25 15:52:19 | 显示全部楼层
参考参考了 ,正准备搞固体呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-30 13:32:13 | 显示全部楼层
好东西 好资料要好好学习学习{:soso_e179:}
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-30 14:07:42 | 显示全部楼层
楼主是好人,免费提供资料,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-30 15:19:54 | 显示全部楼层
石头老师,第5个方案的消防疏散会不会有问题?还有为啥有粉尘暴露或者主要的工艺操作车间都设置缓冲?是否有必要,老师是怎么考虑的?

点评

鱼和熊掌不能兼得,哈哈,我这个还刚刚只是一个构思,不能称之为设计稿。 设置缓冲,主要是为了防止交叉污染啊,你说必要就必要,你说不必要就不必要,总之防止交叉污染的作用,不可忽视。  详情 回复 发表于 2013-12-30 15:41
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-28 22:12

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表